Добавлено: Вт 14 Апр, 2015 12:39:49 Заголовок сообщения: как блокировать (lock) 1756 L71 |
|
|
У меня контроллер серии 1756 L71, хочу локнуть контроллер, подскажите как?
Зарание Спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 15 Апр, 2015 7:54:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Logix CPU Security Tool _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
acer Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2013 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 15 Апр, 2015 8:44:40 Заголовок сообщения: |
|
|
в конце выдает ошибку
Unable to connect to controller. Comunication have timed out |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 15 Апр, 2015 13:30:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | в конце выдает ошибку |
Извините, но отсюда экрана Вашего компьютера не видно. Давайте подробно:
- кто, когда, и в конце чего выдает такую ошибку
- версия Firmware контроллера
- версия RSLogix
- есть ли связь RSLinx (и RSLogix) с контроллером?
- есть ли связь Logix CPU Security Tool с контроллером? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
acer Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2013 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 16 Апр, 2015 7:38:45 Заголовок сообщения: |
|
|
все в норме комуникация тоже работает. В Logix CPU Security Tool вибираю контролер 1756-L71 и когда нажимаю OK видает эту ошибку.
Logix CPU Security Version 3.0
Studio 5000 Logix Desinger Version 21.0 standart edition
RS Linx clasic lite version 3.60.00 CPR 9 SR6 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 16 Апр, 2015 9:28:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Всё правильно, Logix CPU Security Tool не работает с контроллерами версии v21.
| Цитата: | | For version 20 or later of the application, if the security commands are unavailable, you need to install FactoryTalk Services Platform. |
См. публикацию 1756-PM016H-EN-P Logix5000 Controllers Security - March 2015 , со стр. 13 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
acer Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2013 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 17 Апр, 2015 6:33:43 Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо вы мне очень помогли  |
|