Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
Добавлено: Пн 03 Мар, 2014 22:25:37 Заголовок сообщения: Вопрос про автоматы серии 140M-***
Доброго времени суток всем!
Решили использовать коммутационно-защитную аппаратуру пр-ва Allen-Bradley.
Есть маленькие сомнения по комплектации.
Допустим, имеем:
Обычный асинхронный двигатель 15кВт, грузоподъёмный механизм, тяжёлый старт (без плавного пуска и частотника).
По докам и каталогам выбираю связку:
Контактор 30A --- 100-C30KF00
Теплуха с защитой от обрыва фазы 9-45A для контактора 100-C30…100 --- 193-EEFD
Авт.Выключатель защиты двигателя 32A --- 140M-F8E-C32
Судя по докам, автомат защиты (140M-***) необходимо ставить практически в номинал тока дв-ля, как мотор - автоматы др. производителей.
Так или нет? Или всё-таки применять коэфф-т как к обычным АЗС?
На грузоподъёмных механизмах иные приоритеты - там редко спасают двикатели, чаще людей и грузы. Поэтому там практически никогда не ставят ни тепловые реле, ни мотор-автоматы, а используют плавкие вставки.
Считается, что лучше лебёдка с двигателем на 2-х фазах более-менее плавно опустит груз на последнем издыхании, нежели сразу отключившись рухнет вниз. Тормоза, они такие тормоза.
Цитата:
Ставить/нет дополнительно на пускатель 100-K12KF10 электронное тепловое реле 193-ED1DP?
Автоматы 140M-F8E-C10 на ток до 10А имеют встроенную 13-кратную по отношению к номинальному току термальную защиту от перегрузки, т.е., 130А.
Если Вас это устраивает, то ставить внешнее реле защиты от перегрузки не нужно.
Если Вас не устраивает 13-кратная защита, то ставьте внешнее реле серии 193-Eччxx, у которого этот уровень настраивается.
Кстати, ставить 193-ED1DP, которое настраивается на ток от 3,2 до 16А на 10-амперный автомат - в чем смысл? Я бы, если уж ставить, поставил бы хотя бы трехкратное по току, или 5-кратное. Если нужно. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Двигатель 4кВт, примерно 8А
40M-F8E-C10 - Мотор-автомат 6.3-10А
193-ED1DP - Тепловое реле для 100-K, 3.2-16А
100-K12KF10 - Миниконтакторы 100-K, 12А
Биметаллические теплухи ставятся в номинал.
Автоматы, которые я использую последние лет 10, выбираются х1,5 - х2 в зависимости от условий.
Мотор-автоматы дороже, использую редко, опыта мало.
Электронные реле перегрузки ещё не использовал, но по докам, выходит, что они, как и биметаллические, тоже моделируют тепловой режим обмоток двигателя, при этом не зависят от тем-ры окр.среды.
По идее, если судить по докам, мотор-автомат выбирается по номиналу мощности. Так-же, читая документацию на 40M-... , до конца не уверен, что правильно понял: данные автоматы обеспечивают функции теплового реле/нет?
В русской доке:
Цитата:
Защита от короткого замыкания — магнитный расцепитель для стандартных токов отключения (установлено на 13 x Ie)
Защита от перегрузок — класс расцепления 10
Компенсация температуры окружающей среды
Защита от обрыва фазы
Сертификация ATEX для типов C и D
На сайте Rockwell:
Цитата:
Our Bulletin 140M Motor Protection Circuit Breakers can provide a disconnecting means for motor branch circuit, branch-circuit and short-circuit magnetic protection, overload thermal protection, and manual switching. These devices are rated from 0.1...630 A.
Ну да, там же написано: "overload thermal protection".
Читайте в оригинале, не читайте переводы.
Цитата:
140M-C, D and F Frames:
The 140M-C, D and F frame Motor Circuit Protectors have one UL/CSA Listing – as Manual Motor Controllers (with optional approvals for
Motor Disconnect and Group Installation). In NEC/CEC Group Installations, these devices must be applied per the appropriate rules which
require the use of an upstream Branch-Circuit, Short-Circuit Protective Device (BCPD). See the table on page 2-20 for the specific ratings of
each Motor Circuit Protector.
The 140M-C, D and F Frame Motor Circuit Protectors are also UL/CSA Listed, together with a Bulletin 100C contactor and Bulletin 193
overload relay, as part of our Bulletin 103T and 107T Self-Protected IEC Combination Starters. These starters are then able to provide all of
the necessary NEC/CEC requirements for the protection and control of individual Motor Branch Circuits without additional protective devices.