Получается, даже из FTView достучаться до тегов Micro800 нельзя? При создании топика в RSLinx Enterprise пишет select a different path - Ethernet.Micro850 cannot be used.
Получается, что можно, но левой рукой через правое ухо, и довольно затратно. Проще поставить другие контроллеры - из семейства Logix. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Все нормально, просто обновиться надо было. RSLinx 5.70 в составе FTView8 уже поддерживает Micro800, RSLinx 5.60 в составе FTView7 требует патч RAKB592812, ну и не забыть сменить Shortcut Type с Processor на Symbolic.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.