Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RS Linx topic configuration
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RS Linx topic configuration

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апр, 2015 6:39:53    Заголовок сообщения: RS Linx topic configuration Ответить с цитатой

Добрый день!

На Rslinx topic configuration раньше были топики и вдруг все пропало. Мы частенько делали перезагрузку самих серверов, может ли это повлиять на это? Если да, как можно обратно восстановить эти топики? Может кто нибудь сталкивался с этим? (Rslinx OEM revision 2.31.00)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апр, 2015 7:45:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Никогда такого не встречал, ни на одной из версий RSLinx. У RSLinx есть утилита для создания backup файла конфигурации (*.RSX), если делали backup до это, то можно просто восстановить из данного файла.
П.С. А в чем собственно трудность снова создать и привязать топики к контроллеру?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апр, 2015 9:20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я в этом деле новичок и раньше не сталкивался с этим. Если есть возможность можете помочь мануалом или указать ссылки на сайт где подробно описаны эти операции? Получается если создать топики в topic configuration и в этих топиках должны быть прописаны тэги. Я правильно понял? Заранее спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апр, 2015 9:53:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bibby писал(а):
Я в этом деле новичок и раньше не сталкивался с этим. Если есть возможность можете помочь мануалом или указать ссылки на сайт где подробно описаны эти операции? Получается если создать топики в topic configuration и в этих топиках должны быть прописаны тэги. Я правильно понял? Заранее спасибо!
RSlinx сам может создавать топики по имени контроллера (какие имена тебе нужны - смотри в своих приложениях ОРС клиента), теги создавать не нужно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апр, 2015 12:39:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас есть Scada система Cimplicity. Мне нужно с cimplicity передавать 10 параметров (тэги) в контроллер Control Logix 5561. Как организовать связь между ними? В этом случае Rslinx работает как OPC сервер? RSlinx сам может создавать топики по имени контроллера (какие имена тебе нужны - смотри в своих приложениях ОРС клиента), теги создавать не нужно. Можете по подробнее описать как это работает?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апр, 2015 13:56:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Создайте топик в RSLinx, привяжите его к контроллеру (RSWho), далее откройте проект контроллера и посмотрите название нужных Вам тегов, далее делайте привязки в SCADA системе.
П.С. Совсем забыл, судя по Вашей проблеме драйвера у Вас тоже слетели. Если используете L5561 то скорее всего связь по Ethernet у Вас, выбирайте драйвер Ethernet Device, далее контроллер должен быть виден в RSWho.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 30 Апр, 2015 5:21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Смотрел RS Who, там я контроллер вижу. Подключился контроллеру Control Logix 556 в режиме онлайн, эти 10 параметров не обновляются. (остались старые данные). В этом случае как мне посмотреть, что передаются ли пакеты или нет? В настройках cimplicity или Rslinx topic configuration нужно смотреть? Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 30 Апр, 2015 7:02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bibby писал(а):
Смотрел RS Who, там я контроллер вижу. Подключился контроллеру Control Logix 556 в режиме онлайн, эти 10 параметров не обновляются. (остались старые данные).
Такое делал?

bibby писал(а):
В этом случае как мне посмотреть, что передаются ли пакеты или нет?
На вкладке "DDE/OPC..." много интересного найдешь, например: "Active.."
bibby писал(а):
В настройках cimplicity или Rslinx topic configuration нужно смотреть?
Нужное имя для RSLinx.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 30 Апр, 2015 13:36:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Создал New Topic, теперь нужно в него тэги добавлять и привязать к контроллеру? На вкладке Active DDE/OPC Topic/Item list у меня выходит сообщение List of topics/items currently being serviced. На компьютере есть файлы с расширением .CSV где прописаны тэги. Их можно привязать к New Topic? Я правильно понимаю?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 30 Апр, 2015 14:03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bibby писал(а):
Создал New Topic, теперь нужно в него тэги добавлять и привязать к контроллеру?
Красную стрелку на картинке видел?
Теги в топик добавлять не надо - можешь попробовать, потом всем расскажешь. RSLinx не KepServer и не PVI...
С RSLinx устанавливается OPC Test client - там ищи теги и проверяй работу...
bibby писал(а):
На вкладке Active DDE/OPC Topic/Item list у меня выходит сообщение List of topics/items currently being serviced
Пустой без имен тегов - нет подключенных клиентов.
bibby писал(а):
На компьютере есть файлы с расширением .CSV где прописаны тэги. Их можно привязать к New Topic?
Нет.
Последний раз повторяю нужное имя топика ищи в Cimplicity и переименовывай. Или у тебя топики не пропадали и Cimplicity никогда не связывался к контроллером? Т.е. создаешь с нуля.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 02 Май, 2015 13:13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за информацию! Буду разбираться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n