| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Dcorey Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2013 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 03 Июн, 2015 8:00:34 Заголовок сообщения: RM2 |
|
|
Добрый день!
Имеется две корзины 1756-А10
00. 1756-PB72
01. 1756-L73
02. 1756-RM2
03. 1756-EN2TR (10.4.50.22) (вторая корзина 10.4.50.23)
04. 1756-EN2T (10.1.50.22) (вторая корзина 10.1.50.23)
Установлен RMCT 8.2.1.0
После заливки ПО, при включении первого контроллера он определяется как "PRIM", при включении второго пишет состояние "DISQ"
В "Synchronization status" в первой корзине все модули "Primary" и "Full"
во второй корзине "Secondary" так же "Full"
RM2 второй корзины никак не выходит из состояния "DISQ", в чем может быть проблема?
Все индикаторы на модулях горят зеленым, ошибок на котроллерах нету.
Единственное в RMCT в Event Log есть запись
Firmware error
Fault code: EA3s
Recovery message: No user intervention required |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 03 Июн, 2015 11:07:48 Заголовок сообщения: |
|
|
1. Приведите все прошивки всех модулей из резервируемых корзин в соответствие с рекомендованными (из набора для Redundancy System);
2. Адреса комплиментарных модулей в корзинах должны быть выставлены одинаковыми, адрес в другой корзине (не Primary) автоматически будет увеличен на единицу;
3. Отключите в свойствах контроллера использование процессора как сервера для синхронизации системного времени. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dcorey Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2013 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 03 Июн, 2015 12:14:48 Заголовок сообщения: |
|
|
1. Все прошивки закачены последнии
2. Адреса выставил одинаковые
3. Синхронизация времени не включена
картина таже самая, на второй карзине постоянно висит "DISQ" |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 03 Июн, 2015 18:13:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Dcorey писал(а): | 1. Все прошивки закачены последнии
| Весьма распространённая ОШИБКА!!!
Не последние прошивки должны быть, а строго из набора для Redundancy System.
Например, до сих пор нет набора прошивок Redundancy для v.21 (и, скорее всего, никогда не будет), есть только для v.20. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ingener Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011 Сообщения: 18 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 04 Июн, 2015 14:00:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| Обновите прошивку модулям RM2/A, согласно рекомендациям производителя (на сайте). Я использую версию прошивки 20.005. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dcorey Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2013 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 24 Июн, 2015 13:28:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| Все решилось, оказалось что модули которые стояли дальше в корзине EN2T были не соединены с друг другом, из-за этого не происходила синхронизация. Всем спасибо за помощь |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|