Добавлено: Ср 03 Июн, 2015 18:38:00 Заголовок сообщения: 1794_IF4I по ControlNet в PLC5
Здравствуйте!
описание проблемы:
- установлен новый модуль 1794-IF4I в существующее шасси на базе 1794-ACN15 с помощью опционного кабеля 1794-CE3, подключено питание 24В.
- с помощью RSnetworx модуль добален в сеть ControlNet, настроены соединения Scanlist. В сети видно модуль и он зарегистрировался со статусом ОК.
Однако на модуле мигает зеленым индикатор состояния "ОК" и в контроллер не записываются значения аналоговых входов.
Подскажите что необходимо сделать с помощью какой программы, как переключить модуль в рабочий режим? ( Питание 24В имеется и по информации из RSlogix5 модуль находится в Config Mode).
Используйте инструкцию MSG, с помощью которой Вы сможете сконфигурировать модуль и прочитать данные из него. У MSG сейчас уже довольно мощный визард, не то, что раньше - разберётесь.
Ryzhij62, чего то не удается разобраться с инструкцией MSG в RSlogix5. Подскажите как записать данные в модуль по сети ControlNet, например в модуль, находящийся в 4 слоте 21 адреса?
Прошу прощения, нужная Вам инструкция называется CIO.
С её помощью можно отправлять по указанному адресу модуля команды
- 1794 Fault Action
- 1794 Idle Action
- 1794 Config Data
- 1794 Safe State Data
- 1794 Read
- 1794 Write
Описание форматов файлов управления есть в хелпе на RSLogix5, а формат данных надо искать в описании на модуль.
Ещё раз прошу прощения за то, что ввёл Вас в заблуждение