| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 03 Июл, 2015 7:51:54 Заголовок сообщения: |
|
|
[/quote]Ого! Раритет однако[/quote]
зато пока ни разу не подводил надежная штука
[/quote]1747-PIC могу уступить по очень сходной цене.[/quote]
я бы с удовольствием взял, да у меня начальство такое жесть..за каждую копейку мозг вынесут договоры, тендеры...жесть..пробовал для PLC5 переходник для Ethernet заказать на ebay...ведь не дали денег хоть и с пеной у рта доказывал, что не поставляет роквел такие штуки ) решил контроллер новый просить, тут вроде со скрипом пропихивается
P/S спасибо за ответ..будем пробовать подключаться |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 09 Июл, 2015 13:35:59 Заголовок сообщения: |
|
|
| сделал кабель (RJ45 pin1 data'-' , pin2 data '+'), преобразователь ADAM-4570, RSLinx DF1....никак не получается связаться, какие параметры порта сделать?пробовал разные скорости...ничего.. автоконфигурация ничего не дает (видимо из-за виртуального компорта) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 09 Июл, 2015 13:59:09 Заголовок сообщения: |
|
|
| нашел, что скорость контроллера по умолчанию 19200...и видимо надо брать драйвер PIC...попробуем |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 09 Июл, 2015 14:18:41 Заголовок сообщения: |
|
|
с драйвером не выходит пока...fatal error initialising PIC device driver
попробую линкс переставить (сейчас версия 2.59) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 10 Июл, 2015 13:24:43 Заголовок сообщения: |
|
|
нашел темку на PLC.net по проблеме фатальной ошибке - исправил вроде....в общем выяснил следующее:
1) с виртуальными портами RSLinx работать не хочет (пробовал драйвера DF1 и PIC)
2) нашел преобразователь RS485 -> RS232 пошла передача, а вот приема от контроллера нет (пробовал драйвера DF1 и PIC)
Может есть варианты какие для решения проблемы? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 10 Июл, 2015 17:44:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Andrey1883 писал(а): |
1) с виртуальными портами RSLinx работать не хочет (пробовал драйвера DF1 и PIC)
| Работает как миленький, просто нужен полноценный преобразователь всех линий СОМ-порта в случае с DF1.
Но у Вас-то в контроллере интерфейс на основе RS485, а не RS232. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 10 Июл, 2015 20:22:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| Andrey1883 писал(а): | нашел темку на PLC.net по проблеме фатальной ошибке - исправил вроде....в общем выяснил следующее:
1) с виртуальными портами RSLinx работать не хочет (пробовал драйвера DF1 и PIC)
2) нашел преобразователь RS485 -> RS232 пошла передача, а вот приема от контроллера нет (пробовал драйвера DF1 и PIC)
Может есть варианты какие для решения проблемы? | Про DF-1 забудь, в твоем контроллере DH-485 (по RS-485), т.е. в RSLinx драйверы PIC или UIC (современная замена PIC для USB<->DH-485).
Имея два компьютера с RS-232 можешь в RSLinx связать их между собой через драйвер PIC и убедиться, что работает - Station Diagnostics. Кабель нуль-модемный, но разные номера станций. Потом соединяй через 232<->485 и опять смотри Station Diagnostics... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 23 Ноя, 2015 13:10:53 Заголовок сообщения: |
|
|
появилась возможность позаниматься контроллером...
подсказали, что можно попробовать через 1784-PCMK\В , кабель к ней 1784-РСМ5\В (как раз в закромах нашел) сделал переходник с D9 на RJ45 :
D9------RJ45
1--------1
5--------2
ну и в общем то никаких положительных результатов... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|