Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - I/O Not Responding
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

I/O Not Responding

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
SELEN
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 04 Авг, 2015 7:53:04    Заголовок сообщения: I/O Not Responding Ответить с цитатой

Здравствуйте! Помогите , пожалуйста, разобраться: имеем контроллер L72, без резерва , локальная сеть Ehernet(1756-EN2TR) , в центральной корзине установлены аналоговые модули и 7262SSI, в выносных корзинах тоже есть аналоговые модули--Возникла проблема:в RSLogix 5000 периодически начинает моргать I/O Not Responding. При этом никаких сообщений об ошибках в контроллере, в коммуникационных модулях нет, в аналоговых модулях нет. На первый взгляд настройки в модулях нормальные. I/O моргает с достаточно большим периодом(минуты). Подскажите, как найти "теряющийся" модуль. Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 05 Авг, 2015 9:34:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вариант конечно есть... но придется переводить контроллер в Fault. В настройках модулей поставьте галочку - "Major Fault On Controller Fails While in Run Mode". Либо делайте диагностику и через GSV(MSG) инструкции и записывайте ошибки куда нибудь...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 05 Авг, 2015 18:28:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Вариант конечно есть... но придется переводить контроллер в Fault.
Ничего страшного. Это лишь заставит процессор по прерыванию перейти к задаче обработки ошибки, которую Вам предстоит написать.
В этом же обработчике можно и ошибку "засундучить", и попытаться её сбросить, и вернуться к прерванной работе.
А вот если обработчика нет, вот тогда процессор встаёт.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SELEN
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 10 Авг, 2015 7:10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, попробуем через GSV.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.142 секунды
/n