Добавлено: Пт 18 Сен, 2015 12:37:15 Заголовок сообщения: PLC 5 поиск неисправности |
|
|
Добрый день!
После того как пропало питание на контроллере PLC 5/80 контроллер отключился. Когда все восстановилось на контроллере начала мигать индикация Proc красным цветом. В мануале пишут, что нужно проверить бит главной ошибки в файле состояния для определения. Сбросьте бит ошибки и устраните проблему и переведите процессор в RUN. Вопрос:Как устранить эту проблему? Как сбросить бит главной ошибки?
Помогите, пожалуйста! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 18 Сен, 2015 16:30:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Последовательно выполните следующие действия на модуле процессора:
1. Переведите ключ режима в положение "Prog" (до упора по часовой);
2. Ключ в положение "Run" (до упора против часовой);
3. Если надо, верните ключ в положение "Rem" (в среднее положение).
Если эти действия не помогли, надо подключаться к контроллеру On-Line с помощью ПК с установленным программным пакетом RSLogix5. Заходить в свойства процессора. Если программа предложит, то сохранять файл диагностики и сбрасывать ошибку.
Заодно надо будет убедиться в целостности программы в процессоре. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 21 Сен, 2015 8:54:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Последовательно выполнил все действия с ключом. Не помогло. Подключился контроллеру, бэкап не слетел но висит ошибка fault. фото [/img]C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол[img]. [/img]C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол[img]. Теперь мне очистить ошибки с помощью Clear Major Error? Какие еще действия нужно сделать чтобы не слетел бэкап? Спасибо [/img] |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 21 Сен, 2015 9:04:06 Заголовок сообщения: |
|
|
,  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 21 Сен, 2015 11:49:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| bibby писал(а): | | Теперь мне очистить ошибки с помощью Clear Major Error? | Да. И понаблюдайте, если ошибка снова возникнет, то дело скорее всего в периферии. | bibby писал(а): | | Какие еще действия нужно сделать чтобы не слетел бэкап? | Не понял. Что в Вашем понимании "бэкап", и как он может "слететь"?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 21 Сен, 2015 14:54:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| bibby писал(а): | [/url | Открытым текстом написано:
- Bad system configuration - S:11/9
- Illegal cartridge type for selected operation - S:12
Ошибка возникает до выполнения программы, см. S:13 и S:14 (нули). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 22 Сен, 2015 11:19:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день, Всем!
Удалил ошибки с помощью Clear major fault и сделал ресет с помощью ключа. Все стало на свое место. Теперь другой контроллер при потере питания светодиод Proc загорелся красным цветом. Перезагрузка ключом не помогает. В отличии от первого случая: на контроллере (PLC 5\80) включает в себе систему горячего резервирования. Два контроллера и на каждом установлен картридж резервирования Controlnet (1785 CHBM). Как я понял один из них основной, а другой резервный. На контроллере который пропало питание светодиоды: PRI, SEC горит красным цветом, Qual, Sync не горит ничего. На картридже второго контроллера Pri горит зеленым цветом. Вопрос: Если я сниму ошибки через Clear major fault то все станет на свои места? Ничего настраивать картриджами не нужно? Вообще из двух контроллеров какой из них основной, какой резервный как узнать? Заранее спасибо! Фото:
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 22 Сен, 2015 11:55:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Первичным является контроллер на модуле резервирования которого светодиод PRI светится зелёным, а в сети ControlNet первичный процессор будет иметь меньший адрес. Система резервирования вторичному процессору автоматически увеличивает адрес на единицу.
Попробуйте сбросить ошибку на вторичном процессоре с помощью ключа.
На первичном процессоре установите ключ в положение RUN.
На вторичном - в положение PROG. Подождите минуту-другую и переведите в положение RUN.
Если Вы хотите, чтобы после сбоя программы процессоры самостоятельно возвращались в работу после по окончании загрузки копии программы из модуля резервирования (в этой модели есть флэш-память), то оставьте ключи в положении RUN.
Если ключ будет стоять в позиции REM, то процессор после загрузки программы из флэш-памяти не запустится, а останется в состоянии REM-PROG и не будет участвовать в работе системы.
Полезно изучить
http://vdt-automation.de/docs_ru/Controllers/PLC-5/1785-6524-RU.pdf
или
www.eskovostok.ru/_docs/Controllers/PLC-5/1785-6524-RU.pdf |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 23 Сен, 2015 7:46:56 Заголовок сообщения: |
|
|
[b]Попробуйте сбросить ошибку на вторичном процессоре с помощью ключа.
На первичном процессоре установите ключ в положение RUN.
На вторичном - в положение PROG. Подождите минуту-другую и переведите в положение RUN.
Сделал с ключом как вы написали. Без изменении. Или сначала нужно сделать Clear major fault потом уже с ключом нужно? Нашел в мануале код ошибки 230.
стр 31,32 http://vdt-automation.de/docs_ru/Controllers/PLC-5/1785-6524-RU.pdf. Почитал как устранить но таки не понял. Может кто-нибудь объяснить простым языком. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 23 Сен, 2015 12:27:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Как показано на фото:
Invalid state reason: 6 Operation mode word invalid. В мануле этот код означает:
Я подключился к контроллеру и в онлайн режиме посмотрел этот 10 слово:
это бэкап:
Здесь режим асинхронный равен 0. В режиме онлайн у меня показывает -32768. Из за этого у на контроллере ошибки висят? Можно ли в контроллере в режиме Program изменить число -32768 на 0 или так нельзя? |
|