paranorm
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 26, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Н. Тагил

СообщениеДобавлено: Чт 22 Июн, 2006 6:22:27    Заголовок сообщения: 1761 NET-ENI Ответить с цитатой

Доброго времени суток.
Имется 1769 L30 и модуль связи 1761 NET-ENI.
При условии что контроллер в работе и выдаются данные пропадает связь с контроллером в RsLinx. Видится модуль связи и Backplane 1789 и все.
При подключении к модулю связи, через http, есть подключение от Linx.

Вывод - нет связи между модулем связи и контроллером.
Ниже привожу описание и пути решения, но они получены методом "плясок с бубном". Sad

Ситуация 1
Нет коннекта со стороны модуля связи

Выход 1 .
Переключаем питание модуля связи на внутреннее питание, которого нет, и обратно, все восстанавливается.
При этом, через утилиту для конфигурирования модуля связи, подключиться к модулю невозможно.

Ситуация 2.
Связь после переключения модуля связи не восстанавливается
Нет коннекта со стороны контроллера

Выход 2.
Перезапуск контроллера по питанию. Sad


Почему возникают такие ситуации и как этого избежать, если это невозможно, то как предотвращать их или правильно выходить из них???
Есть ли альтернатива 1761 NET-ENI кроме процессора со встроенным ethernet?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 22 Июн, 2006 6:40:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А не пробовали ли Вы..... поменять источник питания?

Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 23 Июн, 2006 9:21:27), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paranorm
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 26, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Н. Тагил

СообщениеДобавлено: Пт 23 Июн, 2006 7:35:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Менять блок не пробовали, но такия проблема возникает на всех контроллерах.
Самое смешное что нет альтернативы по связи кроме модулей со встроенным портом, а с модулями ENI проблемы. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 23 Июн, 2006 10:59:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Видите ли, я вряд ли могу на основании Вашего короткого описания сделать какой-то вывод и предложить решение. Причина может оказаться совершенно неожиданной.

Могу только уверить Вас, в устройства 1761-NET-ENI совершенно нормально функционируют на мнoгих объектах, продаются тысячами и тысячами во всём мире, и какой-то такой негативной статистики по ним мне обнаружить не удалось.


Последний раз редактировалось: oldDad (Ср 10 Янв, 2007 9:15:59), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gregorian
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 10 Янв, 2007 3:29:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если модуль настроен на 100 мегабит, то попробуй изменить настройку на 10.
Альтернатива есть - преобразователи Ethernet в RS232, например Moxa. Но тогда возможны проблемы при обмене сообщениями между контроллерами по сети.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 10 Янв, 2007 11:25:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

gregorian писал(а):
Альтернатива есть - преобразователи Ethernet в RS232, например Moxa.

Если есть опыт поделитесь.
Moxa умеет преобразовывать протоколы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 10 Янв, 2007 12:03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Moxa умеет преобразовывать протоколы?


http://www.moxa.com/Zones/Serial_To_Ethernet/index.htm
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 10 Янв, 2007 12:42:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
dv_ писал(а):
Moxa умеет преобразовывать протоколы?


http://www.moxa.com/Zones/Serial_To_Ethernet/index.htm

Про Modbus там вижу...
Думаю, что для подключения к PC Moxa пройдет: RSLinx "увидит" порт RS-232.
Как быть со связкой DF-1 <-> CIP (по Ethernet, т.е. EtherNet/IP)?
1761-NET-ENI не просто железо Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 10 Янв, 2007 17:40:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Как быть со связкой DF-1 <-> CIP (по Ethernet, т.е. EtherNet/IP)? 1761-NET-ENI не просто железо Smile


Думаю, что никак Smile

Для преобразования протоколов нужна совсем не MOXA, а совсем другие продукты, например, от HMS: http://www.anybus.com/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gregorian
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Чт 11 Янв, 2007 5:52:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Для преобразования протоколов нужна совсем не MOXA, а совсем другие продукты, например, от HMS: http://www.anybus.com/


Вы хотите сказать, что NPort 5110 не позволит подключиться к контроллеру, залить в него программму и получать данные? Позволит, ещё как! А для большинства случаев этого более чем достаточно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 11 Янв, 2007 8:30:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Вы хотите сказать, что NPort 5110 не позволит подключиться к контроллеру, залить в него программму и получать данные?


Я хочу сказать, что MOXA не делает преобразования протоколов DF-1 <-> CIP.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n