| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 04 Июн, 2015 11:15:50 Заголовок сообщения: Распиновка кабеля MicroLogic 1500 Series c |
|
|
| Всем доброго дня. Может кто подсказать распиновку порта DB9 на боковой стороне MicroLogic 1500 Series C или там стандартный null модемный кабель подойдет? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KazeevAE Новичок


Зарегистрирован: Jun 17, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Сб 06 Июн, 2015 5:01:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если речь идет о 1764-LRP, то да подойдет стандартный null модемный кабель. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Ср 17 Июн, 2015 19:19:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| Что бы не плодить темы, спрошу еще вот о чем. на лицевой стороне находится сервисный порт mini din 8, знает кто нибудь распиновку порта? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 17 Июн, 2015 20:15:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Там не совсем mini-DIN... Ну, да ладно!
Если взглянуть на распиновку кабеля 1761-CBL-AM00 и руководствоваться схемой подключения к 1761-NET-AIC на 72 странице руководства, а затем заглянуть в мануал по 1761-NET-AIC на 24 станицу, то многое прояснится
Важно только помнить, что входным сигналам разъёма AIC+ Advanced Interface Converter 1761-NET-AIC соответствуют выходные сигналы базового модуля, и наоборот. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 6:51:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Кабель спаял, но связи так и нет. Как можно убить пользовательскую программу в контроллере?
Вкратце о проблеме: есть проект для данного контроллера, в котором измененен протокол Channel1 - с DF1 на ASCI, в результате чего подключиться к контроллеру через него нет возможности, а к сервисному порту почему то не удается подключиться самодельным кабелем, на одном конце - DB9 RS232 на другом оголенные "концы", которые согласно распиновке вставляю в клемму порта mini Din 8. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 7:45:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Модем... Разъём...
Так бы сразу и говорили, что Вам нужен кабель для программирования.
Это 1761-CBL-PM02
Распайка есть здесь
Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:01:23 Заголовок сообщения: |
|
|
| Именно его я и паял..., но результата нет. В распайке на стороне 8 din имеется 2 пустых контакта, на одном 24В и GND, может питание подать на них? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:04:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Кроме того, внутри контроллера есть кнопка переключения настроек связи к дефолтным. Описано на стр. 69-70 руководства
Удерживать нажатой две секунды. Эффект только для порта 0. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:09:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Именно его я и паял..., но результата нет. В распайке на стороне 8 din имеется 2 пустых контакта, на одном 24В и GND, может питание подать на них? | Оставьте эти контакты пустыми. Это питание для модуля AIC+.
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Чт 18 Июн, 2015 8:15:03), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:13:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| Знаю про нее, после нажатия загорается диод: DCOMM на контроллере, но этот порт и не изменяется, он как был DF-1 FullDuplex до загрузки ПО, так и остается. Такой еще момент, подключаюсь через преобразователь Moxa UPort 1550.... хотя пока контроллер был без ПО свободно подключался к Ch1 DB9. Можно как-то уничтожить пользовательскую программу внутри контроллера? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:21:07 Заголовок сообщения: |
|
|
А что, при подключении через порт 0 RSLinx не видит контроллер?
Каким программным пакетом Вы пользуетесь для работы с Вашим контроллером? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:26:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Использую RSLinx 2.57.00.14. ПО не причина, т.к. до загрузки ПО сразу появилась связь с контроллером, после нажатия Auto-Confogure в окне настройки драйвера DF-1 в RSLinx. Такой еще момент в прошивке выставлено для CH0 - Source ID = 2, пробовал ставить 2 в поле StationNumber в RSLinx тоже не помогло. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:45:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Сейчас автоконфигурация драйвера DF-1 RSLinx при подключении к порту 0 после нажатия кнопки сбоса настроек связи (DCOM светится) уже не помогает, и RSLinx контроллер не видит, так?
Я правильно Вас понял? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июн, 2015 8:47:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да именно так. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Вт 13 Окт, 2015 10:21:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| Всем доброго дня! Все же удалось победить MicroLogic 1500, теперь появилась проблема с его младшим братом 1200. Имеется в наличии кабель 1761-CBL-PM02, когда пытаюсь подключиться к порту Mini Din8 по DF1, получаю ошибку на этапе проверки "Error Checking - BCC/CRC", думаю что как и в предыдущем случае разработчики что то изменили в конфигурации порта. Как я понимаю это интерфейс Comm0, так же на лицевой панели есть диод DCOMM, однако не могу найти разъем DB9, что бы подключиться к нему. Так же имеется кнопка COM, как я понимаю она сбрасывает на умолчание параметры порта Comm0 или я ошибаюсь? Контроллер находится в работе и экспериментировать не могу. Следовательно могу я сбросить все настройки порта, изменить нек. алгоритмы в текущей программе, после загрузить измененный проект, а уже после переключить порт 0 опять на пользовательские настройки "без вреда" для производства? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|