Добавлено: Ср 21 Окт, 2015 6:52:35 Заголовок сообщения: Controllogx + Redundancy + SLC 500 Migration |
|
|
Коллеги, есть задача
Резервированный Controllogx 1756-L75 и существующая система на базе контроллеров SLC500.
Для миграции будут используются модули 1747-AENTR, которые встанут вместо существующих контроллеров.
Однако в этом документе
1769-ap001_-en-p.pdf
нашел что :
Using the 1747-AENTR Module in a Redundant Logix System
The 1747-AENTR is not compatible for use in a ControlLogix redundant
system using a 1756-SRM, 1756-RM, or 1756-RM2.
Как поступить в этом случае ?
Необходимое лицензионное ПО RS Logix Studio v21 имеется |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 21 Окт, 2015 8:31:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Если пока нет желания менять всю периферию SLC, то можно поставить CompactLogix процессор как промежуточное звено между резервированным процессором ControlLogix и старой периферией SLC с 1747-AENTR.
Это если идёт расширение системы, а если просто миграция, то предлагаю подумать, насколько Вам нужен резервированный процессор на старой периферии. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Raven999 Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 21 Окт, 2015 13:18:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот нарисовал в Integrated Architecture Builder (IAB)
https://yadi.sk/i/JEkFFduqjtpiw
Если использовать промежуточную корзину с двумя модулями 1756-EN2T, то можно ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 21 Окт, 2015 14:35:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Дело не в том, каким путём Вы доберётесь до 1747-AENTR, а в том, что при переключении процессоров у модуля 1747-AENTR должен смениться владелец (owner).
Похоже, что 1756-SRM, 1756-RM и 1756-RM2 такую замену не обеспечивают.
Надо придумать как это сделать программно. |
|