Редактирование в режиме онлайн PLC 5

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Окт, 2015 10:30:54    Заголовок сообщения: Редактирование в режиме онлайн PLC 5 Ответить с цитатой

Добрый день
Можно ли в контроллере PLC 5/80C редактировать цепочки в режиме онлайн? В случай системы горячего резервирования как лучше сделать? Произвести изменения на обоих контроллерах или достаточно сделать тот который главный?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Окт, 2015 11:05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На MicroLogic'е в онлайне редактировал, думаю в PLC5 тоже можно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 29 Окт, 2015 11:13:01    Заголовок сообщения: Re: Редактирование в режиме онлайн PLC 5 Ответить с цитатой

bibby писал(а):
Добрый день
Можно ли в контроллере PLC 5/80C редактировать цепочки в режиме онлайн? В случай системы горячего резервирования как лучше сделать? Произвести изменения на обоих контроллерах или достаточно сделать тот который главный?
Общее правило on-line изменений (в т.ч. установки/снятия форсировок) в резервированных процессорах PLC-5 - изменения производятся сначала во вторичном (Secondary) процессоре, т.к. в любой момент может произойти переключение.
А изменения надо производить в обоих процессорах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Окт, 2015 11:24:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Общее правило on-line изменений (в т.ч. установки/снятия форсировок) в резервированных процессорах PLC-5 - изменения производятся сначала во вторичном (Secondary) процессоре, т.к. в любой момент может произойти переключение.
А изменения надо производить в обоих процессорах.


Это с какого то мануала? Можете подсказать какой мануал?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 29 Окт, 2015 11:30:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bibby писал(а):
Это с какого то мануала? Можете подсказать какой мануал?
Что с мануала, это точно. С какого не помню. Найду - скажу.

Про форсировки http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1785-um524_-en-p.pdf на стр 89(6-4)
Цитата:
ATTENTION: Set the forces in the secondary processor first
and then in the primary processor. Likewise, when removing
forces, remove forces in the secondary processor before
removing the forces in the primary processor.
If a switchover occurs and forces were not set in the secondary
processor first, the secondary processor would not recognize the
forced-on input or output.


Для Вас ближе будут рекомендации из раздела PLC-5 Editing Considerations (со стр 52) документа http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1785-um024_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 02 Ноя, 2015 4:19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за мануал!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n