Почему то плата 1756-EN2TR/C при нажатии на плюсик слева от неё не показывает автоматом, что у нее дальше по сети есть!? А там куча устройств подключенных к неуправляемому коммутатору!
А что насчёт маски подсети в Вашем ПК, с которого Вы пробиваетесь к панели?
Может, пора применить команду "route"?
Хм, а при чём здесь это!? Мой ПК в одной подсети, контроллер в другой, панель в третьей. Команду route если применять, то только в контроллере, где установлена плата 1756. Ping до панели не доходит, до контроллера всё ок! Платка 1756 не пускает, я думаю, а как её настроить пока не знаем. Кумекаем.
Объединить ControlNet и Ethernet через шлюз, конечно, возможно, но проблема в том, что это проблему не решит, т.к. сервер VNC сети ControlNet не понимает - хоть прямо, хоть через шлюз. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
А если сделать еще один шаг и объединить сети через шлюз? Есть шанс это сделать?
В контроллере сейчас стоят две ethernet платы - 1756-ENBT/A (ip 172.24.202.5) и 1756-EN2TR/C (ip 192.168.253.1) и получается, если смотреть в общем, контроллер выглядит, как коммутатор - надо просто соединить две подсетки. RSLinx запросто из одной подсетки попадает в другую, а вот виндовая ping пробиться через этот "коммутатор" не может. Пока не нашли решения, как сделать "проброс" из одной подсети в другую в "коммутаторе-контроллере"!
Между двумя Вашими модулями 1756-ENBT/A и 1756-EN2TR/C связь по бэкплайн, который с логически - тот же самый ControlNet.
ControlNet знаком RSLinx-у, использующему возможности CIP-а.
А вот остальные механизмы связи на этом участке работать не будут.
виндовая ping пробиться через этот "коммутатор" не может. Пока не нашли решения, как сделать "проброс" из одной подсети в другую в "коммутаторе-контроллере"!
Поскольку на пути между Вашим компьютером и панелью имеется участок ControlNet, он для виндовских механизмов непрозрачен, не знают они никакого ControlNet'a, и работать с ним не умеют. Решение простое: выбросить ControlNet и заменить его на Ethernet.
И будет Вам щасте _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Так щастье вот оно близко, уже всё по ethernet, но внутри контроллера между платами видать нет механизма настроить канал связи открыв порт 3389 для RDP. RSLinx смог с помощью ME Transfer Utility перекинуть файл из одной подсетки в другую используя технологию FTP внутри контроллера, т.е. ничего невозможного нет, если захочут и нет помехи в виде ControlNet.
Похоже ME Transfer Utility использует механизм инкапсуляции пакетов, когда отсылает файл из винды в другую винду через контроллер. По ethernet пакеты с ПК идут как есть, на плате enbt пакет оборачивается в пакет, к примеру, ControlNet, внутри контроллера перемещается до платы en2tr, там разворачивается и пакет уходит в сеть ethernet до панели. Таким образом, нет никакого значения какие пакеты какого протокола будут заворачиваться/разворачиваться - хоть файлообменного, хоть столообменного! Маршрут прохождения берётся с RSLinx. Всё довольно таки просто, жаль только RDP функционал отсутствует в FTV.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.133 секунды