Michelin
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 17, 2015
Сообщения: 37
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Янв, 2016 11:52:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
Michelin писал(а):
Почему то плата 1756-EN2TR/C при нажатии на плюсик слева от неё не показывает автоматом, что у нее дальше по сети есть!? А там куча устройств подключенных к неуправляемому коммутатору!
А что насчёт маски подсети в Вашем ПК, с которого Вы пробиваетесь к панели?
Может, пора применить команду "route"?


Хм, а при чём здесь это!? Мой ПК в одной подсети, контроллер в другой, панель в третьей. Команду route если применять, то только в контроллере, где установлена плата 1756. Ping до панели не доходит, до контроллера всё ок! Платка 1756 не пускает, я думаю, а как её настроить пока не знаем. Кумекаем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009
Сообщения: 49
Рейтинг: +5/-1
Откуда: Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 11 Янв, 2016 13:22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А если сделать еще один шаг и объединить сети через шлюз? Есть шанс это сделать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 11 Янв, 2016 16:04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Объединить ControlNet и Ethernet через шлюз, конечно, возможно, но проблема в том, что это проблему не решит, т.к. сервер VNC сети ControlNet не понимает - хоть прямо, хоть через шлюз.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michelin
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 17, 2015
Сообщения: 37
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Янв, 2016 4:22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Locky писал(а):
А если сделать еще один шаг и объединить сети через шлюз? Есть шанс это сделать?


В контроллере сейчас стоят две ethernet платы - 1756-ENBT/A (ip 172.24.202.5) и 1756-EN2TR/C (ip 192.168.253.1) и получается, если смотреть в общем, контроллер выглядит, как коммутатор - надо просто соединить две подсетки. RSLinx запросто из одной подсетки попадает в другую, а вот виндовая ping пробиться через этот "коммутатор" не может. Пока не нашли решения, как сделать "проброс" из одной подсети в другую в "коммутаторе-контроллере"!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 12 Янв, 2016 5:56:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Между двумя Вашими модулями 1756-ENBT/A и 1756-EN2TR/C связь по бэкплайн, который с логически - тот же самый ControlNet.
ControlNet знаком RSLinx-у, использующему возможности CIP-а.
А вот остальные механизмы связи на этом участке работать не будут.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 12 Янв, 2016 6:49:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Michelin писал(а):
виндовая ping пробиться через этот "коммутатор" не может. Пока не нашли решения, как сделать "проброс" из одной подсети в другую в "коммутаторе-контроллере"!
Поскольку на пути между Вашим компьютером и панелью имеется участок ControlNet, он для виндовских механизмов непрозрачен, не знают они никакого ControlNet'a, и работать с ним не умеют. Решение простое: выбросить ControlNet и заменить его на Ethernet.
И будет Вам щасте Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michelin
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 17, 2015
Сообщения: 37
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Янв, 2016 7:09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
..
И будет Вам щасте Smile


Так щастье вот оно близко, уже всё по ethernet, но внутри контроллера между платами видать нет механизма настроить канал связи открыв порт 3389 для RDP. RSLinx смог с помощью ME Transfer Utility перекинуть файл из одной подсетки в другую используя технологию FTP внутри контроллера, т.е. ничего невозможного нет, если захочут и нет помехи в виде ControlNet.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michelin
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 17, 2015
Сообщения: 37
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Янв, 2016 7:37:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Похоже ME Transfer Utility использует механизм инкапсуляции пакетов, когда отсылает файл из винды в другую винду через контроллер. По ethernet пакеты с ПК идут как есть, на плате enbt пакет оборачивается в пакет, к примеру, ControlNet, внутри контроллера перемещается до платы en2tr, там разворачивается и пакет уходит в сеть ethernet до панели. Таким образом, нет никакого значения какие пакеты какого протокола будут заворачиваться/разворачиваться - хоть файлообменного, хоть столообменного! Smile Маршрут прохождения берётся с RSLinx. Всё довольно таки просто, жаль только RDP функционал отсутствует в FTV.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n