SystemV Новичок


Зарегистрирован: Jan 14, 2016 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 14 Мар, 2016 7:19:33 Заголовок сообщения: L75 не сбрасывается на заводские настройки |
|
|
Добрый день! Не могу с уверенностью сказать, что проблема аппаратная, но напишу сюда.
Необходимо было настроить резервированную систему из 4 шасси:
2 резервированных процессорных шасси - Содержать: процессорный модуль L75, CN2R/C, RM2/A, EN2TR/C.
2 шасси ввода вывода - Содержат платы DI, DO, AI и CN2R/C в каждой.
Основная проблема состоит в том, что RS Linx не видит второго процессора в дереве модулей. Он видит все модули первого процессорного модуля, видит все модули удаленных шасси ввода-вывода, но при этом не видит процессорный модуль второго резервированного шасси(все остальные модули CN2R/C, RM2/A, EN2TR/C в RS Linx видны).
В RSLogix отображается состояние PRIM with no partner.
На модуле RM не работающего шасси надпись DISQ, а на процессорном модуле WAIT.
В RS Linx модуль отображается как PCViaUSB.
Что предпринимал:
1. Сначала подумал перепрошить модуль, но при попытке сделать это через ControlFlash - появляется сообщение о не совпадении ID каталога для выбираемого модуля L75.
Кроме того данный процессорный модуль не отображается в диспетчере задач, при подключении его через USB.
Рабочий же процессорный модуль(из первого шасси) отображается там без проблем.
2. Попробовал скинуть на заводские настройки следующим путем:
а) Выключил основное питание
б) Вытащил SD карту
в) Вытащил ESM - питание процессора(аккумулятор).
Результатов сброс не дал, ситуация такая же.
Вопрос: как сбросить корректно данный модуль на заводские настройки?
В чем может быть хотя бы возможная причина такого ухода "в анабиоз" у контроллера? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 14 Мар, 2016 7:37:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Сначала подумал перепрошить модуль, но при попытке сделать это через ControlFlash - появляется сообщение о не совпадении ID каталога для выбираемого модуля L75. |
Какой именно модуль? Что значит - "сообщение о несовпадении ID каталога"? Можно подробнее - какая в этом модуле прошивка, какой прошивкой собираетесь прошивать, скриншот сообщения об ошибке? Что там может не совпадать, если Вы прошиваете той же прошивкой, которой уже прошивали? Какими вообще версиями вы прошивали модули?
А второй CPU исправен? Не пробовали поставить его в отдельно взятую корзину и подключить к нему компьютер? Будет ли он виден?
Я исхожу из того, что всё сделано строго по документации, оба процессорных шасси у вас идентичны, модули RM2 соединены оптоволоконным кабелем, оба процессорных шасси сидят в том же сегменте ControlNet, где и их ввод-вывод, версия прошивки всех модулей соответствует прошивке процессоров в соответствии с документацией, оба EN2TR сидят в одном том же сегменте Ethernet, всё остальное железо, включая источники питания и шасси, исправно. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 14 Мар, 2016 8:10:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Установлен ли у Вас Redundancy Module Config Tool (это своего рода аддон для RSLinx) ?
Что он показывает о состоянии резервируемой системы? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 14 Мар, 2016 14:15:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Кстати, смену прошивок для модулей резервируемых корзин по моему опыту следует производить отдельно от модулей резервирования. Эта штука, как ей и положено, пытается "рулить" и постоянно "путается под ногами"
Я делаю это оставляя в корзине модуль связи (например EN2TR) и прошиваемый.
Нужно ли напоминать о том, что прошивки должны быть из одного набора? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SystemV Новичок


Зарегистрирован: Jan 14, 2016 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 15 Мар, 2016 9:20:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо всем откликнувшимся. Надеюсь сейчас напишу более информативно.
Сеть ControlNet настроил следующим образом
4 шасси:
2 удаленных для ввода вывода с адресами 1 и 2.
2 процессорных резервированных с одинаковыми адресами controlnet - 4(5 свободное)
Сеть ethernet настроил на одинаковые IP- адреса модулей Ethernet (со свободным последующим).
Сделал скрины со статусами модулей.
Здесь два скрина указаны прошивки обоих шасси.
http://imgur.com/a/Xvgmh
На первом скрине обвел отдельно отображение процессора в RS Linx- по факту он L75(они одинаковые). На втором скрине в статусе резервирования второго шасси надпись empty.
При попытке прошить второй не рабочий модуль контроллера
появляется следующее сообщение.
http://imgur.com/r0pfj3Y
Сейчас для меня основой вопрос, связана ли проблема с аппаратными проблемами модуля или банально моя ошибка конфигурирования?
И если я ошибся, то в чем может быть причина невозможности распознавания второго процессорного модуля в диспетчере устройств при подключении по USB?
Еще раз повторю, что рабочий модуль отображается в нем без проблем. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Вт 15 Мар, 2016 9:39:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): |
Я делаю это оставляя в корзине модуль связи (например EN2TR) и прошиваемый.
Нужно ли напоминать о том, что прошивки должны быть из одного набора? |
Вот таким образом получилось перепрошить ?
Если я правильно понял, то на процессоре, который "не отображается" в Linx'e , при включении питания появляется надпись Wait и .... так и остается "навсегда" до выключения ????? ...
Если да, то -
Фотку можно его во вкл состоянии сбросить ? Территориально проц где ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SystemV Новичок


Зарегистрирован: Jan 14, 2016 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 15 Мар, 2016 11:15:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Wait горит после включения постоянно.
| Цитата: | | Территориально проц где ? |
В смысле в каком слоте? Или объект?
В обоих резервированных шасси процессорный модуль в 0-м шасси.
Пробовал неработающий проц переставить и прошить в другом гнезде и без модуля RM2 - результат тот же, что и на скрине - не совпадение ID каталога.
Тут 2 фото одного и того же шасси сначала попробовал в 0-м слоте без RM2, затем в 4-м слоте также без RM2.
http://imgur.com/a/dzDks |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Вт 15 Мар, 2016 11:42:10 Заголовок сообщения: |
|
|
| SystemV писал(а): | Wait горит после включения постоянно.
| Цитата: | | Территориально проц где ? |
|
Wait горит постоянно и светится ок красным постоянно ... так ??? ... имхо конечно .... но когда (и кто ?) его перепрошивал, то результат прошивания вероятно был какой угодно , но не гуд ... чет там не получилось . Попробуйте в "целом" процессоре в проекте ( в RSLogix5k) сбросить проект и !!! FW на SD с переносом по вкл питания. Вставляйте в "поломанный" проц и включайте питание, предварительно из шасси уберите другие модули - они не нужны. Попробуйте ... я пока не вижу другой причины и другого пути перепрошивки.
Территориально - это в каком городе Ваш проц ? - можно в личку |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 15 Мар, 2016 11:44:30 Заголовок сообщения: |
|
|
При подключении компьютером к одному из резервированных шасси следует учитывать, что:
- нельзя подключаться к контрольному порту ControlNet модуля, который находится в резервированном шасси;
- не стоит подключаться к USB-порту процессора, который находится в резервированном шасси.
Ибо шасси с точки зрения модуля резервирования должны быть идентичны, а осуществляя подобные подключения Вы нарушаете симметрию архитектуры.
Подключитесь через Ethernet и только через него, больше никаких USB-подключений быть не должно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 15 Мар, 2016 12:01:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| Liter писал(а): | | Попробуйте в "целом" процессоре в проекте ( в RSLogix5k) сбросить проект и !!! FW на SD с переносом по вкл питания. | Да это самый реальный путь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SystemV Новичок


Зарегистрирован: Jan 14, 2016 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 15 Мар, 2016 13:05:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Попробую через SD карту. Просто интересно почему не скинулся на заводские настройки? потому что криво прошился до этого?
Liter в личку отписался. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 15 Мар, 2016 15:08:56 Заголовок сообщения: |
|
|
По антуражу похоже на криво прошитый процессор, или отказ его железа. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|