Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - L75 не сбрасывается на заводские настройки
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

L75 не сбрасывается на заводские настройки
На страницу Пред.  1, 2
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
SystemV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 14, 2016
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 11:09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вариант с SD картой не помог.
1. Сделал образ на карту SD на рабочем контроллере(восстановление по условию включения питания On Power UP)
2. Переставил на нерабочий(в шасси был один процессорный модуль как и оговаривалось).
3. Включил питание - надпись Wait горит индикатор красный.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 11:10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Процессор менять пробовали?

Он вообще исправен? В другом, отдельном шасси функционирует?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SystemV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 14, 2016
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 11:55:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

К процессору нареканий не было. В общем ситуация развивалась следующим образом.
В мае месяце 2015 оба шасси были прошиты в соответствии с требованиями работы резервируемой системы. Резервирование работало.
На объекте из второй корзины потребовалась плата ethernet для конфигурирования интерфейсных модулей modbus фирмы molex в других шасси. Тоесть мы вытащили интерфейсный модуль Ethernet, а резервное шасси на это время оставили выключенным. Пару месяцев назад стало необходимо вернуть данный молуль на место и включить второе шасси.
Тут и обнаружилась данная ситуация. Сначала не придали должного внимания думали, что решится простой перепрошивкой или вытаскиванием батареи. Прошить его штатно через ethernet не получилось, через USB данный процессор не отображается как девайс диспетчера задач, а сброс на заводские настройки результата не дал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 12:27:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я так и не понял, исправен ли проблемный процессор сегодня, в данный момент.

Цитата:
Прошить его штатно через ethernet не получилось

То есть, вероятно, вы получили "кирпич". Так?

Вставьте проблемный процессор в совершенно отдельное исправное шасси с отдельным исправным источником питания. В шасси, кроме этого процессора, не должно быть ни одного модуля. Загрузите в процессор какую-нибудь простую программу (без никакого резервирования!) и сообщите, исправно ли этот процессор функционирует.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 13:47:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Загрузите в процессор какую-нибудь простую программу .

Он в WAIT стоит и усе (OK красным постоянным) ... и в linx не видится ... ничего туда не загрузить. Да и если через SD не получается перепрошить, то похоже кирпич.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 14:18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Похоже на то, но выбросить этот кирпич всегда успеется. Но, возможно, имеет смысл его еще раз всё-таки проверить в другом шасси с другим источником питания. И уже тогда со спокойной совестью выбросить Smile

Или отремонтировать.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 14:55:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть не главный вопрос .... "Как же так ... Карл ... ведь он же работал !"

Как он мог сломаться если все было ОК ???
Может при транспортировании шкафов ? .... или еще как ...

Хотелось бы его покрутить у себя в лаборатории ... были случаи что и оживляли .... Embarassed
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 15:08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SystemV писал(а):
Вариант с SD картой не помог.
1. Сделал образ на карту SD на рабочем контроллере(восстановление по условию включения питания On Power UP)
Образ чего? Ранее был совет совет про Firmware c SD карты.
Liter писал(а):
Попробуйте в "целом" процессоре в проекте ( в RSLogix5k) сбросить проект и !!! FW на SD с переносом по вкл питания. Вставляйте в "поломанный" проц и включайте питание, предварительно из шасси уберите другие модули - они не нужны. Попробуйте ... я пока не вижу другой причины и другого пути перепрошивки.
Ryzhij62 писал(а):
Liter писал(а):
Попробуйте в "целом" процессоре в проекте ( в RSLogix5k) сбросить проект и !!! FW на SD с переносом по вкл питания.
Да это самый реальный путь.

Выполнено (большое и красное)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 15:40:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):
Как он мог сломаться если все было ОК ???
Может при транспортировании шкафов ? .... или еще как ...
А может и не процессор вышел из строя, а шасси или источник питания.

Или вот мне известен случай, когда электрослесарь поднаправил процессор, не входивший в забитый пылью слот, гаечным ключом, чтобы он вошёл. И он таки вошёл. Всё бывает, и иногда бывает в последний раз. Cool
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 18:31:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Или вот мне известен случай, когда электрослесарь поднаправил процессор, не входивший в забитый пылью слот, гаечным ключом, чтобы он вошёл. И он таки вошёл. Всё бывает, и иногда бывает в последний раз. Cool
Тоже встречал, на Flex, хорошо, что не забивали - позже контакт подравняли и все Ок! Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SystemV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 14, 2016
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 18:55:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шкаф пришел готовый(мы сборкой не занимались) во время прогрузки ПО и прошивки и после всех операций оба процессора были живыми.
Версия на счет питания и "монтера с кувалдой" рассматривалась, но вот только питание там от идет через Eaton,а далее в 2 резервируемых источника питания Allen Bradley, не думаю что они неисправны или выдают некачественное питание(тем более другие модули функционируют). Монтажники вообще в данное шасси лезть не должны там плат ввода/вывода нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Мар, 2016 20:16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что тут обсуждать, практика - критерий истины. Протестируйте процессор отдельно отвсего остального, практика покажет.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования