Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 13:41:43 Заголовок сообщения:
oldDad писал(а):
В этом варианте у Вас на свич уходят связи от двух модулей 1756-EN2T, а эти модули лишние.
Но на картинке, которую я выше скопировал из документации "1756-um535_-en-p" также на свитч уходят связи с 1756-EN2T. Некорректный пример в документации или Вы просто с ней не согласны?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 14:04:25 Заголовок сообщения:
C появлением - совсем недавним - свичей Stratix 5700 с DLR, этот пример, на мой взгляд, потерял свою актуальность. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 14:15:48 Заголовок сообщения:
AndreyK писал(а):
Liter
АРМ - это 3 компьютера с WW Intouch with I/O на каждом.
ну если вы лички не читаете , то
3 вар тогда отбрасывается начисто !
1 вар и 2 вар - Вы сети с "интачем" и полем думаете развязать или все в одной ?
Если развязываете - 2 вар , если нет, то вероятно 1-й .
Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 14:30:45 Заголовок сообщения:
Андрей, извините, ткнул не ту кнопку и в итоге отредактировал Ваш пост вместо того, чтобы на него ответить...
Прошу пардону, конец дня, голова заморочена....
Теперь здесь вместо Вашего текста с вопросами мои ответы на них
1. Свичи MOXA не поддерживают DLR, с ними кольцевые конфигурации сети невозможны. Если Вам не нужна кольцевая конфигурация, то для связи с MOXA придется ставить те 2 модуля 1756-EN2T, о которых я писал, и которые при кольцевой конфигцрации DLR не нужны. И получится вариант 2, неоптимальный т.к. такой вариант MOXA + 2 дополнительных модуля 1756-EN2T окажется дороже и хуже, чем просто Stratix 5700 без дополнительных модулей 1756-EN2T. Не вижу смысла в таком варианте.
2. Для удаленного шасси ввода-вывода лучше применять MVI56E-MCM:
Цитата:
The MVI56E-MCM and MVI56E-MCMR modules share nearly the same Modbus functionality, but the MVI56E-MCMR module pages user data in a block of 40 words at a time as opposed to 200 words for the MCM. This is due to the available bandwidth of ControlNet, and the smaller I/O sizes also allows for a smaller RPI setting, making the MCMR much easier to schedule in RSNetworx for ControlNet. Note that this applies to ControlNet only, for use in the local chassis or in a remote chassis via Ethernet, the MVI56E-MCM is the best choice.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 15:09:34 Заголовок сообщения:
Liter писал(а):
ps Мож все же голосовалку ... :о))
Ну можно и голосовалку. Только ее топикстартер должен поставить сам, с помощью редактирования первого постинга. Или я могу поставить, если ТС сформулирует вопросы. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 18:45:59 Заголовок сообщения:
Добавил опрос
Сам после пояснений oldDad голосую за 1й вариант.
И все таки задам еще вопрос. Если интересует только резервирование контроллера, DLR не нужно, отказоустойчивость сети не нужна, все находится в одном шкафу, и стоит задача максимально сэкономитm - есть ли какие то еще варианты сэкономить в организации сети?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 19:21:13 Заголовок сообщения:
В сторону ControlNet смотреть точно не стоит, т.к. не перспективно.
Самый бюджетный вариант - первый, в каждом из шасси по одному Ethernet-модулю, все три (два процессорных + один от шасси ввода-вывода) уходят на обычный простой свич.
В голсовалке у Вас второй и третий вопросы совпадают
Андрей, может быть, для корректности, уточнить первый вопрос в голосовалке, указать там, что Stratix 5700 и DLR? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 20:17:00 Заголовок сообщения:
oldDad писал(а):
Самый бюджетный вариант - первый, в каждом из шасси по одному Ethernet-модулю, все три (два процессорных + один от шасси ввода-вывода) уходят на обычный простой свич.
Я так понимаю имеется ввиду модули EN2T?
А нет ли у Вас прайс листа по оборудованию AB, можно даже не совсем актуальный на данный момент. Просто чтобы понимать соотношение цен, при разработке системы. Смотрел в интернете Stratix 5700 - разброс от 80 до 150 тыс. руб.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 22:35:45 Заголовок сообщения:
Да, имеются в виду 1756-EN2T.
Модуль 1756-EN2T стоит чуть дешевле, чем 1756-EN2TR, примерно на 7%.
10-портовый Stratix 5700 1783-BMS10CGN стоит чуть дешевле, чем 1 шт. 1756-EN2T, а самый дешевый 6-портовый Stratix 5700 1783-BMS06SL - примерно втрое дешевле, чем 1 шт. 1756-EN2T. Это очень грубо, навскидку. Более точно - запросите наш ближайший офис на предмет всех интересующих Вас позиций и получите цены и сроки поставки. Не смотрите цены в интернете, они к вам не имеют отношения. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 26 Май, 2016 14:53:30 Заголовок сообщения:
Добрый день!
Появилось еще пара вопросов в продолжение темы:
1. Чтобы разработать/загрузить в контроллер программу для вышеописанной конфигурации (связь корзин через ENT2R, коммутатор Stratix5700, резервированные контроллеры через RM2) достаточно версии RSLogix5000 Full Edition? Нужны ли еще какие то доп утилиты, например RSNetWorx для for EtherNet/IP? Возможна ли настройка модулей MCM?
2. Часто ли возникает необходимость в версии Professional? Если покупать RSLogix5000 в т.ч на перспективу, не зная какие проекты будут, целесообразно ли остановиться на Full Edition, либо будет не хватать каких то возможностей? Понятно, что Professional содержит в себе больше возможностей, но наверняка некоторые используются довольно редко, либо не используются совсем. В чем на ваш взгляд реальные практические преимущества версии Professional?
Часовой пояс: GMT + 1 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.139 секунды