Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Напряжение на 1756-OB16D
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Напряжение на 1756-OB16D
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Serega77
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 28, 2011
Сообщения: 32
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Сб 09 Апр, 2016 12:34:35    Заголовок сообщения: Напряжение на 1756-OB16D Ответить с цитатой

Добрый день. Такая проблема : модуль 1756-OB16D управляет релюшками (24 V) . Используется 8 каналов, остальные свободные. При включении канала, реле включается, а вот при выключении канала, реле не отпускает-с модуля на канале сохраняется напряжение 3 -7 вольта. Это напряжение зависит от количества включенных каналов на данный момент. Когда включены 7 каналов, то восьмой (выключенный) имеет на выходе около 6-7 вольт. Если включены 4-е канала, то на остальных порядка 3-4 вольт. Что это и как с этим бороться?

PS: реле ABB 1svr 405 601 r1000
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 09 Апр, 2016 16:20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модуль не имеет активного выхода. Не при чем тут модуль... проверяйте монтаж шкафа.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega77
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 28, 2011
Сообщения: 32
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 4:59:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Модуль не имеет активного выхода. Не при чем тут модуль... проверяйте монтаж шкафа.


Да, так и оказалось. Шасси модуля питается от одного источника питания, а питание на клеммник модуля подается с другого ИП . Выяснилось что плохо сидел в гнезде предохранитель минусовой линии , идущей на клеммник. В результате на реле приходил минус от ИП , который питает шасси, а плюс от ИП который питает клеммник (модуль) . Потенциал между двумя минусами был около 3 вольт и в результате всего этого были такие глюки. Воткнули нормально предохранитель и все ОК .
Теперь возникает вопрос, насколько это все допустимо - соединять два минуса через модуль? Для питания шасси модуля используются резервированные ИП с модулем резервирования питания шасси, поэтому как таковой клеммы минус нет, чтобы два минуса можно было соединить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 6:41:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На мой взгляд в цепи "массы", т.е. общего провода минусового никаких предохранителей быть не должно. Предохранители, по моему разумению, обычно ставятся в сигнальную плюсовую цепь, а "масса" должна быть массивной, железной, непрерывной и некоммутируемой, с минимальным сопротивлением.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serega77
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 28, 2011
Сообщения: 32
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 7:03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
На мой взгляд в цепи "массы", т.е. общего провода минусового никаких предохранителей быть не должно. Предохранители, по моему разумению, обычно ставятся в сигнальную плюсовую цепь, а "масса" должна быть массивной, железной, непрерывной и некоммутируемой, с минимальным сопротивлением.



... ну или разрываемой только вместе с плюсом. Соглашусь с Вами.
Единственное нас же никто не спрашивает - есть умные дяди проектировщики , есть жесткие стандарты зарубежной компании, есть инженера этой самой компании, которые следят за тем, что бы все соответсвовало этим стандартам . А мы всего лишь исполнители и наше дело маленькое. )
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 7:55:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что-то сомнительно, чтобы в западной компании были такие стандарты, при которых в минусовую цепь включались предохранители.... То ли стандарты не жесткие, то ли компания не западная, то ли инженеры эти ... ну, Вы поняли.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergBelg
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 28, 2016
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 7:59:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Serega77 писал(а):

Единственное нас же никто не спрашивает - есть умные дяди проектировщики , есть жесткие стандарты зарубежной компании, есть инженера этой самой компании, которые следят за тем, что бы все соответсвовало этим стандартам . А мы всего лишь исполнители и наше дело маленькое. )


Интересно, что за компания такая? Данные ситуации иногда происходят при пусконаладочных работах, простая человеческая ошибка, посмотрите в электросхеме как должно быть, у самого такое постоянно
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergBelg
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 28, 2016
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 8:00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Когда много дел делаешь, появляются много косяков
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega77
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 28, 2011
Сообщения: 32
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 10:09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ладно с компанией, разберемся. Что делать с гашением потенциалом минусов через модуль?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 11:58:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что тут делать, общий провод должен быть эквипотенциальным, иначе проблемы запрограммированы.

Лично я бы перемонтировал эту "красоту" с предохранителями в общем проводе (или заставил бы тех, то это сделал, перемонтировать и согласовать изменения в проекте) так, чтобы весь минус был под одним потенциалом, без переходных сопротивлений и каких-либо коммутаций, предохранителей и т.п. Но ... Вам решать.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Вт 12 Апр, 2016 12:24:36), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serega77
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 28, 2011
Сообщения: 32
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 12:03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да... но где мне физически взять минусовой контакт на Блоке питания 1756-PA75R ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 13:03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я имел в виду, что эквипотенциальную шину должен представлять собой минусовый полюс неинтерфейсного источника питания.

Минусовой контакт с интерфейсного блока 1756-PA75R брать не только не нужно, но и вредно, т.к. он должен быть гальванически изолирован от неинтерфейсных цепей. Само собой, что его там неоткуда и взять.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 13:21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Serega77 писал(а):
Что делать с гашением потенциалом минусов через модуль?
Не "заземлять" через модуль, а организовать шину "цифровой земли".
Вообще, давным-давно одним из первых на русский язык был переведён документ "Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной автоматики".
Настоятельно рекомендую.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega77
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 28, 2011
Сообщения: 32
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 13:53:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Я имел в виду, что эквипотенциальную шину должен представлять собой минусовый полюс неинтерфейсного источника питания.

Минусовой контакт с интерфейсного блока 1756-PA75R брать не только не нужно, но и вредно, т.к. он должен быть гальванически изолирован от неинтерфейсных цепей. Само собой, что его там неоткуда и взять.


У нас как раз получается что минус интерфейсного питания доступен через контакт 16 и 32 модуля 1756-OB16D . И на эти клеммы мы должны подавать питание от другого ИП . Потенциал м\у не подключенной клеммой (16,32) модуля и минуса второго ИП - ~ 3 вольта .


Цитата:

Serega77 писал(а):
Что делать с гашением потенциалом минусов через модуль?
Не "заземлять" через модуль, а организовать шину "цифровой земли".
Вообще, давным-давно одним из первых на русский язык был переведён документ "Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной автоматики".
Настоятельно рекомендую.


С заземление все нормально, каждый блок питания заземлен , все на одной шине , шина подключена к контуру заземления . Речь идет как раз о наличие напряжения между двумя минусами.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 12 Апр, 2016 14:29:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Serega77 писал(а):

С заземление все нормально, каждый блок питания заземлен , все на одной шине , шина подключена к контуру заземления . Речь идет как раз о наличие напряжения между двумя минусами.
Путаетесь в показаниях.

Возможно, по схеме всё ДОЛЖНО БЫТЬ так, но вот в реальности что-то одно:
- или "все на одной шине";
- или "наличие напряжения между двумя минусами".

Проверяйте монтаж.

П.с. "Шина" - это не брошенная шлейфом "сопля", а реально эквипотенциальный по всей своей длине мощный проводник (точка, полоса, болт), к которому сходятся все остальные проводники.

На фото (кликнуть для увеличения) слева SG, а справа PE. Они могут быть соединены между собой проводником, но кошернее осуществлять такое соединение в одной точке - на ГЗШ системы уравнивания потенциалов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n