Добрый день. Такая проблема : модуль 1756-OB16D управляет релюшками (24 V) . Используется 8 каналов, остальные свободные. При включении канала, реле включается, а вот при выключении канала, реле не отпускает-с модуля на канале сохраняется напряжение 3 -7 вольта. Это напряжение зависит от количества включенных каналов на данный момент. Когда включены 7 каналов, то восьмой (выключенный) имеет на выходе около 6-7 вольт. Если включены 4-е канала, то на остальных порядка 3-4 вольт. Что это и как с этим бороться?
Модуль не имеет активного выхода. Не при чем тут модуль... проверяйте монтаж шкафа.
Да, так и оказалось. Шасси модуля питается от одного источника питания, а питание на клеммник модуля подается с другого ИП . Выяснилось что плохо сидел в гнезде предохранитель минусовой линии , идущей на клеммник. В результате на реле приходил минус от ИП , который питает шасси, а плюс от ИП который питает клеммник (модуль) . Потенциал между двумя минусами был около 3 вольт и в результате всего этого были такие глюки. Воткнули нормально предохранитель и все ОК .
Теперь возникает вопрос, насколько это все допустимо - соединять два минуса через модуль? Для питания шасси модуля используются резервированные ИП с модулем резервирования питания шасси, поэтому как таковой клеммы минус нет, чтобы два минуса можно было соединить.
На мой взгляд в цепи "массы", т.е. общего провода минусового никаких предохранителей быть не должно. Предохранители, по моему разумению, обычно ставятся в сигнальную плюсовую цепь, а "масса" должна быть массивной, железной, непрерывной и некоммутируемой, с минимальным сопротивлением. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
На мой взгляд в цепи "массы", т.е. общего провода минусового никаких предохранителей быть не должно. Предохранители, по моему разумению, обычно ставятся в сигнальную плюсовую цепь, а "масса" должна быть массивной, железной, непрерывной и некоммутируемой, с минимальным сопротивлением.
... ну или разрываемой только вместе с плюсом. Соглашусь с Вами.
Единственное нас же никто не спрашивает - есть умные дяди проектировщики , есть жесткие стандарты зарубежной компании, есть инженера этой самой компании, которые следят за тем, что бы все соответсвовало этим стандартам . А мы всего лишь исполнители и наше дело маленькое. )
Что-то сомнительно, чтобы в западной компании были такие стандарты, при которых в минусовую цепь включались предохранители.... То ли стандарты не жесткие, то ли компания не западная, то ли инженеры эти ... ну, Вы поняли. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Единственное нас же никто не спрашивает - есть умные дяди проектировщики , есть жесткие стандарты зарубежной компании, есть инженера этой самой компании, которые следят за тем, что бы все соответсвовало этим стандартам . А мы всего лишь исполнители и наше дело маленькое. )
Интересно, что за компания такая? Данные ситуации иногда происходят при пусконаладочных работах, простая человеческая ошибка, посмотрите в электросхеме как должно быть, у самого такое постоянно
А что тут делать, общий провод должен быть эквипотенциальным, иначе проблемы запрограммированы.
Лично я бы перемонтировал эту "красоту" с предохранителями в общем проводе (или заставил бы тех, то это сделал, перемонтировать и согласовать изменения в проекте) так, чтобы весь минус был под одним потенциалом, без переходных сопротивлений и каких-либо коммутаций, предохранителей и т.п. Но ... Вам решать. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Вт 12 Апр, 2016 12:24:36), всего редактировалось 1 раз
Я имел в виду, что эквипотенциальную шину должен представлять собой минусовый полюс неинтерфейсного источника питания.
Минусовой контакт с интерфейсного блока 1756-PA75R брать не только не нужно, но и вредно, т.к. он должен быть гальванически изолирован от неинтерфейсных цепей. Само собой, что его там неоткуда и взять. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Я имел в виду, что эквипотенциальную шину должен представлять собой минусовый полюс неинтерфейсного источника питания.
Минусовой контакт с интерфейсного блока 1756-PA75R брать не только не нужно, но и вредно, т.к. он должен быть гальванически изолирован от неинтерфейсных цепей. Само собой, что его там неоткуда и взять.
У нас как раз получается что минус интерфейсного питания доступен через контакт 16 и 32 модуля 1756-OB16D . И на эти клеммы мы должны подавать питание от другого ИП . Потенциал м\у не подключенной клеммой (16,32) модуля и минуса второго ИП - ~ 3 вольта .
Цитата:
Serega77 писал(а):
Что делать с гашением потенциалом минусов через модуль?
Не "заземлять" через модуль, а организовать шину "цифровой земли".
Вообще, давным-давно одним из первых на русский язык был переведён документ "Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной автоматики".
Настоятельно рекомендую.
С заземление все нормально, каждый блок питания заземлен , все на одной шине , шина подключена к контуру заземления . Речь идет как раз о наличие напряжения между двумя минусами.
С заземление все нормально, каждый блок питания заземлен , все на одной шине , шина подключена к контуру заземления . Речь идет как раз о наличие напряжения между двумя минусами.
Путаетесь в показаниях.
Возможно, по схеме всё ДОЛЖНО БЫТЬ так, но вот в реальности что-то одно:
- или "все на одной шине";
- или "наличие напряжения между двумя минусами".
Проверяйте монтаж.
П.с. "Шина" - это не брошенная шлейфом "сопля", а реально эквипотенциальный по всей своей длине мощный проводник (точка, полоса, болт), к которому сходятся все остальные проводники.
На фото (кликнуть для увеличения) слева SG, а справа PE. Они могут быть соединены между собой проводником, но кошернее осуществлять такое соединение в одной точке - на ГЗШ системы уравнивания потенциалов.