alex56 Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 04 Мар, 2016 14:57:04 Заголовок сообщения: Подключение к MicroLogix 1500 |
|
|
Добрый день!
Первый раз столкнулся с подключением к контроллеру MicroLogix, и тут же столкнулся с проблемой.
У меня имеется компьютер с COM портом и кабель 1761-CBL-PM02
Пробую найти подключение через RSLinx к 8-pin`овому порту на контроллера, но соеденения нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Какой интерфейс необходимо выбирать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
PYV Новичок


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 04 Мар, 2016 18:26:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Выбирайте DF1 RS-232 Device. Если в ПЛК уже загружена пользовательская программа, то проверьте параметры порта CH0, у меня была ситуация именно с MicroLogic1500, когда через CH0 "шел" ModbusASCI. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alex56 Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 09 Мар, 2016 12:20:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Выбирайте DF1 RS-232 Device. Если в ПЛК уже загружена пользовательская программа, то проверьте параметры порта CH0, у меня была ситуация именно с MicroLogic1500, когда через CH0 "шел" ModbusASCI. |
Да, действительно там есть программа. Подскажите где именно смотреть настройки порта? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Ср 09 Мар, 2016 14:07:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| Откройте проект в RsLogic 500, а там в ChannelConfiguration или в IO Configuration не помню точно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alex56 Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 09 Мар, 2016 16:05:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Откройте проект в RsLogic 500, а там в ChannelConfiguration или в IO Configuration не помню точно. |
А если проекта нет на руках? Он только в контроллере? Только через другой интерфейс? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 10 Мар, 2016 5:55:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если не изменят память, то у 1500-го имеется еще CH1 с боку со стандартным DB9, можете попробовать через него стандартным null-modem кабелем. Если не получится, то вскрывайте крышку на контроллере, под ней будет кнопка Comms, нажмите и держите ее неск. секунд, порт CH1 должен обнулиться и иметь дефолтные параметры подключения. С CH0 такой фокус не прокатывает. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alex56 Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 11 Мар, 2016 8:31:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Если не изменят память, то у 1500-го имеется еще CH1 с боку со стандартным DB9, можете попробовать через него стандартным null-modem кабелем. Если не получится, то вскрывайте крышку на контроллере, под ней будет кнопка Comms, нажмите и держите ее неск. секунд, порт CH1 должен обнулиться и иметь дефолтные параметры подключения. С CH0 такой фокус не прокатывает. |
Ясно, спасибо! Буду пробовать. Ко второму порту у меня панелька прицеплена, буду ждать остановки оборудования. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alex56 Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 11 Мар, 2016 16:59:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| alex56 писал(а): | | mp3corp писал(а): | | Если не изменят память, то у 1500-го имеется еще CH1 с боку со стандартным DB9, можете попробовать через него стандартным null-modem кабелем. Если не получится, то вскрывайте крышку на контроллере, под ней будет кнопка Comms, нажмите и держите ее неск. секунд, порт CH1 должен обнулиться и иметь дефолтные параметры подключения. С CH0 такой фокус не прокатывает. |
Ясно, спасибо! Буду пробовать. Ко второму порту у меня панелька прицеплена, буду ждать остановки оборудования. |
Подскажите, распайка кабеля правильная?
https://drive.google.com/file/d/0B_nY56GvTEWmUXVCVHJKRGtfYjg/view?usp=sharing
Интерфейс тоже DF1 RS-232 Device выбирать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 11 Мар, 2016 17:40:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| alex56 писал(а): | | alex56 писал(а): | | mp3corp писал(а): | | Если не изменят память, то у 1500-го имеется еще CH1 с боку со стандартным DB9, можете попробовать через него стандартным null-modem кабелем. Если не получится, то вскрывайте крышку на контроллере, под ней будет кнопка Comms, нажмите и держите ее неск. секунд, порт CH1 должен обнулиться и иметь дефолтные параметры подключения. С CH0 такой фокус не прокатывает. |
Ясно, спасибо! Буду пробовать. Ко второму порту у меня панелька прицеплена, буду ждать остановки оборудования. |
Подскажите, распайка кабеля правильная?
https://drive.google.com/file/d/0B_nY56GvTEWmUXVCVHJKRGtfYjg/view?usp=sharing
Интерфейс тоже DF1 RS-232 Device выбирать? |
Да. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alex56 Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 01 Апр, 2016 9:08:30 Заголовок сообщения: |
|
|
Всем привет!
Пока идут запчасти для пайки нуль модема. Попытался подключиться через кабель идущий от бокового разъема PLC до HMI панели.
К сожалению, связь настроить так и не получилось
Подскажите, можно ли подключиться таким способом и, если да, то что я мог делать неправильно? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 01 Апр, 2016 12:40:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| С протоколами для послед. портов ПЛК разобрались? Никаких ASCI не используется? Для боковой панели с DB9 станд. нульмодемный можно использовать. 2-3, 3-2,5-5. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alex56 Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 26 Апр, 2016 9:53:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Всем привет!
Наконец-то я получил доступ к контроллеру и попробовал подключиться нуль модемным кабелем.
Результат - нет связи. Не могу понять в чем проблема... Панель работает через данный порт исправно.
Ниже по ссылке настройки портов в проекте
https://drive.google.com/open?id=0B_nY56GvTEWmQjJXVHZFdjkyN3M
ASCI вроде не используются...Что же за беда с этим MicroLogix...
Есть ли еще какие-нибудь мысли? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Вт 26 Апр, 2016 14:58:59 Заголовок сообщения: |
|
|
| Как вариант, нажмите на кнопку "Comms" сбросите параметры порта Ch1 на Default и попробуйте снова подключиться. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alex56 Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 28 Апр, 2016 13:23:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Как вариант, нажмите на кнопку "Comms" сбросите параметры порта Ch1 на Default и попробуйте снова подключиться. |
Не могу сделать так, боюсь что потеряется связь с панелью управления...И я потом не смогу ее настроить... |
|