Требуетяс получать с SLC-5/05 по TCP "сырые" данные переменной длины (от 3 слов и выше) из кольцевого массива длинной 13кб (с B26 по B79 каждый файл по 256 слов). Я это решил при помощи RSLinx SDK и VisualC++.
При перехое на RSView SE используется RSLinx Enterprase причем в режиме redundancy. Вопрос: есть ли SDK или API для RSLinx Enterprise или подайдет SDK от RSView Classic
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах