Добавлено: Пт 13 Май, 2016 4:50:55 Заголовок сообщения:
mp3corp писал(а):
Не бойтесь, нажмете ее еще раз,и все "вернется на круги своя".
Не совсем так.
"На круги своя" обычно всё возвращается после перевода процессора в RUN и (необязательно, но точно) повторной подачи питания.
И кнопочку есть смысл "жмакать" после того, как процессор остановили.
То есть:
1. Снимаем питание, отцепляем панель, освобождая порт Ch1 для связи с компом;
2. Переключаемся в STOP;
3. Подаём питание (оставив переключатель в STOP);
4. "Мацаем" кнопочку COMMS в течение нужного времени;
5. Связываемся с процессором исправным кабелем через освободившийся порт Ch1 по дефолтным настройкам и делаем свои дела (всё это в состоянии STOP);
6. Снимаем питание и цепляем панель обратно;
7. Переводим переключатель в RUN и включаем питание.
Если в 5-м пункте мы действовали осмотрительно и "без фанатизма", то всё должно заработать.
Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 13 Май, 2016 7:56:00 Заголовок сообщения:
Ryzhij62 писал(а):
mp3corp писал(а):
Не бойтесь, нажмете ее еще раз,и все "вернется на круги своя".
Не совсем так.
"На круги своя" обычно всё возвращается после перевода процессора в RUN и (необязательно, но точно) повторной подачи питания.
И кнопочку есть смысл "жмакать" после того, как процессор остановили.
То есть:
1. Снимаем питание, отцепляем панель, освобождая порт Ch1 для связи с компом;
2. Переключаемся в STOP;
3. Подаём питание (оставив переключатель в STOP);
4. "Мацаем" кнопочку COMMS в течение нужного времени;
5. Связываемся с процессором исправным кабелем через освободившийся порт Ch1 по дефолтным настройкам и делаем свои дела (всё это в состоянии STOP);
6. Снимаем питание и цепляем панель обратно;
7. Переводим переключатель в RUN и включаем питание.
Если в 5-м пункте мы действовали осмотрительно и "без фанатизма", то всё должно заработать.
А как было у Вас, коллега alex56?
Спасибо за подробное объяснение. Я после нажатия кнопки COMMS пробовал подключиться к порту CH0. В ближайшее время попробую по вашему алгоритму подключиться к CH1.
Зарегистрирован: Mar 04, 2016 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 16 Май, 2016 7:00:18 Заголовок сообщения:
Попробовал выполнить все по алгоритму. Подключения нет...Самое обидное, что нет 2ого контроллера для контрольной проверки кабеля и моих действий (везде стоит Siemens или ControlLogix)