Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Чт 18 Май, 2006 10:36:29    Заголовок сообщения: Модуль SST-ProfiBus для ControlLogix Ответить с цитатой

Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь опыт общения с данным модулем и пакетом SST ProfiBus Configuration? Проблема в конфигурировании этого модуля slave-устройством для связи с Simaticом S7-400, выступающим в роли masterа.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gregorian
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Пт 07 Июл, 2006 7:03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Этот модуль предназначен для связи с модулями ввода-вывода 300 серии Siemens. Для связи с 400 серией необходимо поставить DP-DP Coupler и писать в него данные из 400 контроллера. DP-DP Coupler будет слэйвом и для Сименсовского процессора и для ControlLogix'a.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Пт 07 Июл, 2006 8:41:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ, но на самом деле данный модуль Slave-ом связывается и с S-400, просто на момент вопроса не до конца был проработан механизм связи. На данный момент соединение установлено и все работает ОК.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.119 секунды
/n