websint Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2013 7:06:04 Заголовок сообщения: 1769-L35E Ethernet |
|
|
Контроллер 1769-L35E. Пропала связь с верхним уровнем через Ethernet. Контроллер сам работает, оборудование остановить нежелательно. С ноутбука (RSLogix) через Ethernet тоже подключится не получается. Ping не проходит. Serial Port контроллера занят (modBus).
Вопрос 1: При аппаратной неисправности Ethernet порта контроллер должен уйти в СТОП?
Вопрос 2: По светодиодам на контроллере или на Ethernet порту ноутбука как-то диагностировать неисправность можно?
Вопрос 3: Может ли помочь пезезапуск (сброс) контроллера. (придётся останавливать оборудование...) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vladimir_Ch Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кировская обл.
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2013 8:48:07 Заголовок сообщения: |
|
|
была такая же проблема с одним контролером, L35E, помогало только снятие питания, перепрошивка не помогла, потом работал месяц или полтора и все снова повторялось, помогла только замена контроллера  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2013 11:38:10 Заголовок сообщения: Re: 1769-L35E Ethernet |
|
|
| websint писал(а): | Контроллер 1769-L35E. Пропала связь с верхним уровнем через Ethernet. Контроллер сам работает, оборудование остановить нежелательно. С ноутбука (RSLogix) через Ethernet тоже подключится не получается. Ping не проходит. Serial Port контроллера занят (modBus).
Вопрос 1: При аппаратной неисправности Ethernet порта контроллер должен уйти в СТОП? | Переход в ошибку, если задано в настройках.
| websint писал(а): | Вопрос 2: По светодиодам на контроллере или на Ethernet порту ноутбука как-то диагностировать неисправность можно?
| Нам не удавалось.
| websint писал(а): | | Вопрос 3: Может ли помочь пезезапуск (сброс) контроллера. (придётся останавливать оборудование...) | Мы лечили оключением питания.
| Vladimir_Ch писал(а): | была такая же проблема с одним контролером, L35E, помогало только снятие питания, перепрошивка не помогла, потом работал месяц или полтора и все снова повторялось, помогла только замена контроллера  | Нас не спасала.
Позже, когда убрали "времянку" - MSG (L73 читал из "больного") все стало отлично. Впечатление что где-то переполнялись буфера - контроллер все медленнее и медленнее отвечал, при этом обмен Prodused-Consumer был без проблем. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2013 12:52:21 Заголовок сообщения: Re: 1769-L35E Ethernet |
|
|
Мои 2 коп.
... а светодиоды MS ... NS ... они что ?
... а вот как раз "некое переполнение" при незапланированных соединениях порт и переходил MS в красный постоянный. Лечился выкл. питания. Возможные решение - читаем мануал по MSG.
А теперь вопрос - у Вас не 18 или 19 версия в L35E. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2013 14:20:11 Заголовок сообщения: Re: 1769-L35E Ethernet |
|
|
| Liter писал(а): | Мои 2 коп.
... а светодиоды MS ... NS ... они что ?
... а вот как раз "некое переполнение" при незапланированных соединениях порт и переходил MS в красный постоянный. Лечился выкл. питания. Возможные решение - читаем мануал по MSG.
А теперь вопрос - у Вас не 18 или 19 версия в L35E. |
19-я, светодиоды - ничего не давали. Prodused-Consumer обмен был.
Через DF-1 отключение и включение Ethernet не влияло.
В L73, который с MSG, биты DN и Er не взводились. Вспоминать тяжко, но было En стал в "1", так и остался. Не сразу, через какое-то время работы - от нескольких часов до нескольких суток.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 24 Янв, 2013 9:06:41 Заголовок сообщения: Re: 1769-L35E Ethernet |
|
|
17-я версия УРА - назад в прошлое !!!
... вот если бы не 7х ... а она с 19 работает.
20-ю еще не ставил ... что там она нам готовит  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 24 Янв, 2013 12:56:07 Заголовок сообщения: Re: 1769-L35E Ethernet |
|
|
| Liter писал(а): | 17-я версия УРА - назад в прошлое !!!
... вот если бы не 7х ... а она с 19 работает.
20-ю еще не ставил ... что там она нам готовит  |
Поддержку CompactLogix 5370. Остальное см. Release Notes (читал, но не помню - вроде существенного ничего). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Сб 26 Янв, 2013 18:02:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте.
| Цитата: | | Контроллер 1769-L35E. Пропала связь с верхним уровнем через Ethernet. Контроллер сам работает, оборудование остановить нежелательно. С ноутбука (RSLogix) через Ethernet тоже подключится не получается. Ping не проходит. Serial Port контроллера занят (modBus). |
Была такая проблема на 1769-L32, причем контроллеров несколько,
во всех одинаковый проект. Меняли и процессоры и перепрошивали на 19 и на 16 версию, но ничего особо не помогало. Помогало только снятие питания на процессоре и включение.
| Цитата: | | Впечатление что где-то переполнялись буфера - контроллер все медленнее и медленнее отвечал, при этом обмен Prodused-Consumer был без проблем. |
Реально помогло только увеличение буферов сообщений (UCB) по умолчанию их в контроллере 10 я увеличил до 32 , можно увеличивать до 40, но увеличение буферов занимает память контроллера. Так что выбирать вам. Как это сделать подробно описано в этом 21192 - Increase Quantity of Unconnected Message Buffers in ControlLogix документе. Удачи вам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
websint Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Ср 30 Янв, 2013 8:40:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответы,
>> Реально помогло только увеличение буферов сообщений (UCB)
>> по умолчанию их в контроллере 10 я увеличил до 32 ,
>> можно увеличивать до 40,
Настойка буфера используется при конфигурировании модуля "MSG"(как я понял). У меня в программе "MSG" не используется. Скада просто читает переменные из контроллера (по именам - 400 тегов). Может быть сервис MSG неявно используется для связи с панелью. Тогда где настроить размер буфера? Или как-то иначе настроить обмен, если в этом дело? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Ср 30 Янв, 2013 9:12:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте.
| Цитата: | | У меня в программе "MSG" не используется |
Это не важно. Посмотрите этот 19993 - Logix processors unconnected buffers документ. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Maks86rus Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 30 Янв, 2013 13:12:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| Как лечиться не знаю но у нас на flexlogix постоянная проблема с Ithernet портами. помогает только сброс питания но в общем эта проблема так еще и не решаеться |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
shrddr Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013 Сообщения: 62 Рейтинг: +5/-0
|
Добавлено: Чт 02 Июн, 2016 12:05:03 Заголовок сообщения: |
|
|
может коннекшены кончились поэтому нет связи?
Corrected Anomalies with Firmware Revision 19.013
Cat. No.
1769-L32E, 1769-L35E
Description
CORRECTED: Connection timeout events between the embedded NetLinx module and the controller were not handled correctly.
When this occurred, connection resources and memory resources related to RSLinx optimized communication packets were not released.
This resulted in the controller running out of connection and memory resources over time.
Lgx00115842 |
|