| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Srg Новичок


Зарегистрирован: Feb 03, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 08 Июн, 2016 12:04:08 Заголовок сообщения: Оборудование связи |
|
|
Коллеги, доброго дня! Прошу совета.
1) Объект важный, но стабильный по техпроцессу. Нужно подключить HMI (2 ПК) в Корпусе 5 к СУ на базе 1756-L61 в Корпусе 2? Предполагается оптика 50/125 в кольце.
К корпусу 3 хотелось бы подключить:
-корпус 1 (Инженерная станция);
-корпус 4 (ЛСУ на базе 1756-L61 с самым простым свичем для местных ПК);
-могут быть еще перспективы.
Есть 1756-ENBT.
Какие свичи взять для корпусов 2,3,5?
Ставить L3 в корпус 3?
Выбирать SFP или ставить конвертеры?
Хватит ли надежности аппаратных средств?
Циска 3750 дороговато выходит )
2) Нужно обеспечить сигнализацию (светофор, звонок) в корпусе 5. Ставить удаленный O/I или мелкий контр? Есть перспективы расширения, хотелось бы контр, но как быть с RPI?
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 08 Июн, 2016 12:38:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Лучше всего применить Stratix 5700. Это платформа Cisco с оптимизированным firmware, специально заточенным для Rockwell. Получится бомба. Если покажется дорого - просите скидку  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Srg Новичок


Зарегистрирован: Feb 03, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 08 Июн, 2016 13:07:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Типа сегментировать NATом а связь на DLR сделать?
У него на SFP слоте поддерживается DLR?
С появлением этой серии топологии красивей, конечно, стали.
Вообще, меня бы устроила нормально работающая сигнализация. Можно без бомбы.
Но что будет в практическом плане со звонком, если использовать что попроще (типа REP) и MSG между контроллерами? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 08 Июн, 2016 13:31:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Типа сегментировать NATом а связь на DLR сделать? | Да, например, так.
| Цитата: | | У него на SFP слоте поддерживается DLR? |
| Цитата: | | Но что будет в практическом плане со звонком, если использовать что попроще (типа REP) и MSG между контроллерами? | А почему бы и нет. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Srg Новичок


Зарегистрирован: Feb 03, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 11 Июн, 2016 10:09:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Выбирать SFP или ставить конвертеры? |
Нет никаких ограничений на использование медиаконвертеров (типа DMC-300SC) в кольце REP или DLR?
Пока вижу минус в их использовании это диагностика/настройка при потере линка. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|