| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Locky Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009 Сообщения: 49 Рейтинг: +5/-1 Откуда: Рязань
|
Добавлено: Пн 27 Июн, 2016 8:57:09 Заголовок сообщения: Диагностика отказов SERCOS |
|
|
Доброго дня уважаемые коллеги.
Возникла проблема: с разной периодичностью (от нескольких дней до пары раз за сутки) разваливается кольцо SERCOS и пока техник успевает добраться до оборудования оно уже восстанавливается.
То, что проблема именно в сети, определили мониторя через атрибуты сети, с помощью MSG, "фазу" кольца - она уходит из "4". Истории ошибок сети, насколько я пока смог выяснить, нигде не ведется, а менять 14 приводов + оптику + модуль интерфейса - слишком долго да и накладно.
Вопрос теперь в том, как определить виновника падения? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 27 Июн, 2016 9:50:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Посмотрите вот этот документ, возможно он поможет. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Locky Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009 Сообщения: 49 Рейтинг: +5/-1 Откуда: Рязань
|
Добавлено: Пн 27 Июн, 2016 11:13:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо, файл действительно полезный. К сожалению нарисовалась одна проблема:
| Цитата: | | The enhancement allows the RSLogix5000 (rev 17 and above) user to read the contents of the log... |
У нас 16-я ревизия. Как думаете, стОит попробовать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Locky Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009 Сообщения: 49 Рейтинг: +5/-1 Откуда: Рязань
|
Добавлено: Пн 27 Июн, 2016 11:42:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| Gохоже что действительно только в 17 ревизии появилясь эта возможность. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 27 Июн, 2016 11:51:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Почему бы вам не проапдейтиться до v17, предварительно проверив всё на совместимость? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Locky Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009 Сообщения: 49 Рейтинг: +5/-1 Откуда: Рязань
|
Добавлено: Пн 27 Июн, 2016 14:56:01 Заголовок сообщения: |
|
|
В принципе, кроме отсутвия техконнекта, ничего.
А как проверить проект на совместимость с новой версией? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 27 Июн, 2016 19:10:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Почитать Release Notes и убедиться, что все типы модулей и их firmware совместимы.
Можно также открыть в версии 17 пустой проект и сконфигурировать его так, как выглядит целевой проект, добавляя модуль за модулем и убеждаясь в том, что в этот проект действительно можно добавить модули, именно с той версией firmware, которую они в реальности имеют, либо могут быть проапгрейдены до нужной версии. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Locky Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009 Сообщения: 49 Рейтинг: +5/-1 Откуда: Рязань
|
Добавлено: Ср 29 Июн, 2016 9:13:06 Заголовок сообщения: |
|
|
oldDad, спасибо за помощь!
Проверил лицензию на сайте обновлений Роквелл: обновления доступны.
Качаю, будем пробовать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Locky Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009 Сообщения: 49 Рейтинг: +5/-1 Откуда: Рязань
|
Добавлено: Чт 07 Июл, 2016 6:52:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Еще раз спасибо!
Заменили модуль 1756-M116SE |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|