Всем доброго дня. Вышло из строя шасси, 1756-A7. Вопрос в следующим, кто в России занимается ремонтом оборудования AB. Ситуация следующая, на всех модулях висит надпись - TEST, кроме процессорного, там MajorFault - MajorFault – Type 03(I/O Fault), Code – 20 (Unable to read ControlBus Chassic Information).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июл, 2016 5:51:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Позвоните в Москву +7 495 956 14 50
http://www.rockwellautomation.com/ru_RU/support/how-to-call-for-support.page?

Но ИМХО в корзине ломаться нечему особо - там разъёмы, дорожки, шинный формирователь, пара конденсаторов и резисторная сборка.
Мусор попал?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июл, 2016 7:26:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
Позвоните в Москву +7 495 956 14 50
http://www.rockwellautomation.com/ru_RU/support/how-to-call-for-support.page?

Но ИМХО в корзине ломаться нечему особо - там разъёмы, дорожки, шинный формирователь, пара конденсаторов и резисторная сборка.
Мусор попал?

Сам хз, на экране ПЛК (L72) бегущая строка - T:02 C:20 Chassic Failure. Захожу на ПЛК в Onlain, такая же ошибка и не видна ни одна корзина.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июл, 2016 13:34:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62, ты был прав. После исключения модуля резервирования 1756-RM/B, контроллер загрузился без MajorFault, однако на модулях Ethernet и ControlNet сразу появляется надпись - TEST. Склоняюсь к неисправности модуля резервирования. Насколько я понимаю, надпись - TEST означает самодиагностику, однако эта надпись не пропадает.
П.С. Забыл написать что система с резервированием.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 08 Июл, 2016 5:48:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
...однако на модулях Ethernet и ControlNet сразу появляется надпись - TEST. .
Модуль резервипрования и "верховодит в хороводе". Неудивительно, что коммуникационные модули теперь "в непонятках" - владелец-то исчез.
Утилиту "Redundancy Module Config Tool" из RSLinx Classic запускали? Она у Вас установлена? Что показывает?
Для таких систем с этого начинают...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 08 Июл, 2016 10:40:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я понимаю что он верховодит, но инициализация не может повиснуть из за того, что нет владельца, например в других системах когда "издеваешься" над модулями при конфигурировании, просто появляются разные ошибки с кодами, но инициализация по прошествии сек. 5-10 всегда проходит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 08 Июл, 2016 12:37:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Я понимаю что он верховодит, но инициализация не может повиснуть из за того, что нет владельца, например в других системах когда "издеваешься" над модулями при конфигурировании, просто появляются разные ошибки с кодами, но инициализация по прошествии сек. 5-10 всегда проходит.
Дык, настройки в модуль именно владелец и отправляет Wink
В резервированной системе пока процессор "добро" от модуля резервирования не получит, он с периферией не общается.
Система в таком составе работала раньше? Модули не меняли? Через фронтальный разъём ControlNet-овского модуля в резервированной корзине к системе часом не подключались (ЭТО - НИЗ-З-ЗЯ!! ) ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 08 Июл, 2016 12:38:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
mp3corp писал(а):
Я понимаю что он верховодит, но инициализация не может повиснуть из за того, что нет владельца, например в других системах когда "издеваешься" над модулями при конфигурировании, просто появляются разные ошибки с кодами, но инициализация по прошествии сек. 5-10 всегда проходит.
Дык, настройки в модуль именно владелец и отправляет Wink
В резервированной системе пока процессор "добро" от модуля резервирования не получит, он с периферией не общается.
Система в таком составе работала раньше? Модули не меняли (прошивки подходят)? Через фронтальный разъём ControlNet-овского модуля в резервированной корзине к системе часом не подключались (ЭТО - НИЗ-З-ЗЯ!! ) ?

Глюк какой-то... Не могу удалить сообщение, только изменить могу...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 08 Июл, 2016 14:06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Система работала почти 3 года без единого отказа. Нет через USB разъем не подключались, просто у меня есть еще такой же комплект модулей и еще одна система на Control Logic 5572, вытаскиваю из нее интерфейсный модуль (1756-CN2R либо 1756-EN2T) и вставляю свой "не рабочий" - получаю бесконечный - TEST, вставляю новый модуль и через секунд 40 он выходит в работу, причем надпись - TEST держится всего неск. секунд, после чего модуль начинает что-то там в себе конфигурировать.
П.С. Связался со специалистами из ВДТ, обещали взять на диагностику.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 04 Авг, 2016 8:06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поучил заключение по модулям. Неисправность ОЗУ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.122 секунды
/n