Доброго дня.
Коллеги, прошу вашей помощи, сижу разбираюсь с трендами в FT, и не могу добиться что бы задать ссылкой во вкладке PENS шкалу отображаемого параметра!!!
У меня в контроллере есть собственные User-структура, в ней есть значение минимума и максимума шкалы измерения параметра. НО тренд не берет её прямой ссылкой из контроллер {[contr_name]struktura.sch}, так же не дает задать ссылкой на файл параметров типа #1 и т.д.
получается что можно только задать конкретную цифру руками или использовать тычку LINK DATA, но тогда как я понимаю надо этот тег пробить в базе данных HMI_tegs, в документации и хелпе, я решения не нашел, что делать ???
не делать же для каждого набора параметров отдельное окно трендов-это дикость какая то...
Спасибо за помощь!
Таки, да, нормальным считается использование тегов из базы данных, а не прямых ссылок. Ведь значения должны где-то сохраниться по заране установленным правилам.
В чём проблема? Религия не позволяет?
А окно ИСТОРИЧЕСКИХ трендов позволяет пользователю набрать тегов из базы данных в любой комбинации. И зарнее созданные наборы также позволяет использовать. И создавать, и сохранять такие наборы тоже можно.
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Чт 15 Dec, 2016 12:26:43), всего редактировалось 1 раз
Я сейчас самостоятельно изучаю FT, разрабатываю проект, ранее работал с RSView, как мне предполагалось преимущество FT перед RSView, возможность отказа от базы данных тегов как таковой, все брать из контроллера, но раз так стоит вопрос, то не вижу явных плюсов FT перед RSView, если исключить сетевые возможности, меня интересует локальный вариант.
Спасибо за Ваш ответ
"Сеть - Не_сеть" - это совершенно другая плоскость.
Как и где Вы планируете хранить историю без базы тегов?
Вы желаете иметь только тренды реального времени? Реал-тайм окно без базы данных, да, только персональным можно реализовать.
"Сеть - Не_сеть" - это совершенно другая плоскость.
Как и где Вы планируете хранить историю без базы тегов?
Вы желаете иметь только тренды реального времени? Реал-тайм окно без базы данных, да, только персональным можно реализовать.
В модель истории так же можно писать прямо с контроллера из структур, и даже тренд во вкладке Pens Tag/Expr берет ссылку из контроллера и подхватывает историю, проблема именно, что не возможно этой ссылке задать шкалы в тренде, только ручками и ни каких ссылок.
Я попробовал сделать АРМ без базы и в принципе получилось, только уперся в тренды.
На закладке Y-Axis можно задавать динамически изменяемую шкалу, как в таком виде [contr_name]struktura.sch так и в таком #1. Но это будет общая шкала для всех pen-ов, поэтому наверное придется ограничиться одним pen-ом. Если такой вариант не походит, смотрите в сторону FactoryTalk View SE 9, там есть новый компонент Trend Pro с более широкими возможностями.
Ryzhij62 писал(а):
Таки, да, нормальным считается использование тегов из базы данных, а не прямых ссылок. Ведь значения должны где-то сохраниться по заране установленным правилам.
Нет. Для архивирования данных есть отдельная подсистема Data Log, или в особо запущеных случаях FactoryTalk Historian. Ни то, ни другое не требует наличия "базы данных тегов" HMI Tags.
На закладке Y-Axis можно задавать динамически изменяемую шкалу, как в таком виде [contr_name]struktura.sch так и в таком #1. Но это будет общая шкала для всех pen-ов, поэтому наверное придется ограничиться одним pen-ом. Если такой вариант не походит, смотрите в сторону FactoryTalk View SE 9, там есть новый компонент Trend Pro с более широкими возможностями.
Ryzhij62 писал(а):
Таки, да, нормальным считается использование тегов из базы данных, а не прямых ссылок. Ведь значения должны где-то сохраниться по заране установленным правилам.
Нет. Для архивирования данных есть отдельная подсистема Data Log, или в особо запущенных случаях FactoryTalk Historian. Ни то, ни другое не требует наличия "базы данных тегов" HMI Tags.
Спасибо за ответ.
Интересно, а можно обновить бесплатно не давно купленную 8.20 до 9 ???