Добавлено: Вт 06 Dec, 2016 11:38:22 Заголовок сообщения: Диагностика состояния кольца 1734-AENTR |
|
|
Дорого времени суток.
Возник вопрос, как можно продиагностировать состояние кольца состоящее из 1576-EN2TR и 1734-AENTR, как можно диагностировать, что один порт на AENTR не работает. Команда GSV -> Module и все что там есть в ней, ни как не реагирует на отключение от ANTR одно из двух кабелей связи, а видеть надо что кольцо нарушилось совершенно необходимо!
Подскажите как диагностировать отключение одного из кабелей.
Спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 07 Dec, 2016 8:18:58 Заголовок сообщения: |
|
|
По поводу диагностики DLR посмотрите публикацию ENET-AP005F-EN-P со стр. 47:
| Цитата: |
Monitor Diagnostics via MSG Instructions
You can obtain network diagnostic information programmatically via MSG
instructions in the Logix Designer application. For example, you can execute the following:
• Request all ring diagnostic information
• Request a ring participant list
• Request the active supervisor information
• Clear rapid ring faults
• Verify a fault location
• Reset a fault counter
• Enable and configure a ring supervisor
• Initiate the Restart_Sign_On service
This information can be displayed on an HMI device or manipulated in your project code. |
_________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
shrddr Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013 Сообщения: 62 Рейтинг: +5/-0
|
Добавлено: Ср 07 Dec, 2016 9:50:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Можно проще, аддон инструкция для контроллера и готовый фейсплейт для factorytalk, искать по ключевому слову DLR на samplecode.rockwellautomation.com |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vladimir_Ch Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кировская обл.
|
Добавлено: Чт 08 Dec, 2016 6:32:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за информацию.
попробую применить. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vladimir_Ch Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кировская обл.
|
Добавлено: Чт 08 Dec, 2016 12:25:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| shrddr писал(а): | | Можно проще, аддон инструкция для контроллера и готовый фейсплейт для factorytalk, искать по ключевому слову DLR на samplecode.rockwellautomation.com |
Работает, спасибо! |
|