Источником сигнала является датчик оборотов Умэ-42.
Дело в том что обороты могут варьироваться. Я уже посмотрел модуль 1771-hsc но мне не нравится его входные напряжения мин. 5В
Счетчик 1756-HSC из семейства модулей конртоллера ControlLogix воспринимает сигналы стандартных уровней - 24в и 5в.
В руководстве 1756-um007_-en-p.pdf на странице №96 приведена схема входных цепей модуля и даны пояснения и расчеты. Из этого следует, что уровень сигнала 3в при соответствующем подключении допустим для данного модуля. Необходимо проверить, будет ли модуль воспринимать минимальный уровень лог. 1 от УмЭ-42 в наихудшем случае (с учатом разбросов, потерь, помех, ..).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.