Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSView SE: offline tags в RSLinx Enterprise
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSView SE: offline tags в RSLinx Enterprise

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
tasha
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 13, 2006
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Самара

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 8:17:08    Заголовок сообщения: RSView SE: offline tags в RSLinx Enterprise Ответить с цитатой

Добавляю data server RSLinx Enterprise в проект (RSView SE stand-alone), создаю shortcut для которого выбираю offline tag file RSLogix 5000 (*.acd).

В документации по RSView писано, что для каждого shortcut в Tag Browser есть папки Online и Offline - их я и не вижу, как не вижу и offline тегов.

Далее в той же документации писано: "For details about browsing offline for tags or adding symbols to a shortcut in RSLinx
Enterprise, see the RSLinx Enterprise Help."

Подскажите, пожалуйста, что не так. И если можно киньте ссылочку на этот RSLinx Enterprise Help.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tasha
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 13, 2006
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Самара

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 11:28:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А через OPC data server получилось...

Все таки подскажите в чем может быть проблема?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 13:14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

tasha,
видеть offline-тэги Вы должны. Если их не видно, то перво-наперво нужно деинсталлировать RSLinx Enterprise и его затем заново инсталлировать. Наше мнение таково, что, возможно, был нарушен порядок инсталляции или что-то в процессе инсталляции было недовыполнено.

Help здесь:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/gr/lnxent-gr001_-en-p.pdf


Цитата:

А через OPC data server получилось...


А как же могло быть без ОРС? Всё равно, связь происходит через ОРС. Может быть, Вы имели в виду через RSLinx Classic? Это значит, что он был, по-видимому, корректно инсталлирован Smile.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik_1
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 14, 2006
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 14:14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вам следует предпринять следующие действия:
RSView Enterprise - Communication Setup - правая панель - правая кнопка мыши - создать драйвер - EtherNet. Правый клик на нем - создать коммуникационное устройство (например 1756-ENBT). Правый клик на нем (или на появившейся корзине) - создать новое устройство - Logix Processors - например 1756-L55.
Ваш SHORTCUT укажите на этот процессор и укажите нужный OFFLINE .ACD файл в нижней строке. Нажмите OK.

После этого Tag Browser будет выводить под именем вашего SHORTCUT три строки Dignostic Items, Offline, Online.
Раскрыв папку OFFLINE вы увидите все свои теги.
Успехов!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tasha
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 13, 2006
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Самара

СообщениеДобавлено: Вт 15 Авг, 2006 10:03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответы!

Видимо если есть только офлайн файлик надо набить хоть какую-то конфигурацию, чтобы shortcut нормально создался.

Для RSLinx Classic (то, что я имел ввиду под OPC) это прокатывало (без набивки конфигурации сети), потому все и было видно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n