DeviceNet для связи ControlLogix с кодовыми датчиками

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Pvl
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 20, 2005
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 10:53:14    Заголовок сообщения: DeviceNet для связи ControlLogix с кодовыми датчиками Ответить с цитатой

Здраствуйте!

При проектировании возникла следующая задача: для управления механизмами нужно обрабатывать в контроллере серии ControlLogix сигналы от 4х абсолютных кодовых датчиков (т.е. Absolute Encoder, в частности датчики серии C-65-M фирмы TR electronics с интерфейсом DeviceNet). При этом для обеспечения необходимой точности остановки механизма нужно чтобы периодичность обновления данных для 2х из них не превышала 50мс.
Возможно ли обеспечитьтакую скорость опроса данных при помощи модуля 1756-DNB и сети DeviceNet? Влияет ли задержка ответа на запрос одного из устройств сети на общее время опросов/ответов в сети?
Достаточно ли для конфигурирования опроса датчиков RSNetworx for DeviceNet или возможно понадобится какое то дополнительное ПО (файлы EDS от производителя к данной модели датчиков есть)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 14:54:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
При проектировании возникла следующая задача: для управления механизмами нужно обрабатывать в контроллере серии ControlLogix сигналы от 4х абсолютных кодовых датчиков (т.е. Absolute Encoder, в частности датчики серии C-65-M фирмы TR electronics с интерфейсом DeviceNet). При этом для обеспечения необходимой точности остановки механизма нужно чтобы периодичность обновления данных для 2х из них не превышала 50мс.
Возможно ли обеспечитьтакую скорость опроса данных при помощи модуля 1756-DNB и сети DeviceNet?


Здравствуйте!

Точно рассчитать время я не могу, т.к. нет точных данных, но давайте просто приблизительно прикинем.

Давайте представим себе худший случай.

Миммальная скорость передачи данных в сети составляет 125 килобит в секнду, те. 125 * 1024 / 1000 = 128 байт за 1 миллисекунду.

В случае, если сегмент имеет малую длину, используется скорость 500 к/сек, т.е. время обмена будет вчетверо меньше.

Предположим, что Ваш датчик за 1 миллисекунду передаст 64 байта, а остальное - ну,допустим, накладные расходы + запас.

Если у Вас, скажем, 4 датчика в этом сегменте, то все они будут опрошены за максимум 4 миллисекунды и их ланные лягут в память 1756-DNB,

Если предположить, что Вы задаёте дисциплину опроса "поллинг", то каждые 4 миллисекунды инфорация в 1756-DNB будет обновляться.

Если предположить, что время цикла процессора также составляет несколько миллисекунд, то я думаю, что Вы получите суммарное время десяток плюс-минус пару-тройку миллисекунд.

Я не знаю, как Ваш процессор распорядится этой обработанной информацией, но если предположить, что Вы управляете частотным преобразователем, который также находится на DeviceNet, то предположим, что для обмена данными с ним также требуется сопоставимое время.

То есть, в принципе, Вы укладываетесь в допустимое время.

Цитата:

Влияет ли задержка ответа на запрос одного из устройств сети на общее время опросов/ответов в сети?


Да, поскольку датчики опрашиваются последовательно.

Цитата:

Достаточно ли для конфигурирования опроса датчиков RSNetworx for DeviceNet или возможно понадобится какое то дополнительное ПО (файлы EDS от производителя к данной модели датчиков есть)?


Нет, если EDS-файл есть, то ничего другого не понадобится.

Успехов! Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pvl
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 20, 2005
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 15:22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Цитата:

Влияет ли задержка ответа на запрос одного из устройств сети на общее время опросов/ответов в сети?

Да, поскольку датчики опрашиваются последовательно.


Каким образом можно определить возможное время задержки опроса следующего датчика? (Что то типа расчёта Worst Case Time). Возможно ли индивидуальное задание для каждого узла сети переодичности опроса и величины таймаута?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 15:54:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Каким образом можно определить возможное время задержки опроса следующего датчика?


Датчики сканируются непрерывно и последовательно, без интервала. В конце каждого скана сканеру указывается интервал между сканами "Interscan Delay", задаваемый в RSNetworx for DN и равный по умолчанию 10мс.

Цитата:
Возможно ли индивидуальное задание для каждого узла сети переодичности опроса и величины таймаута?


Такая возможность мне неизвестна.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 21 Окт, 2005 16:06:06), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pvl
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 20, 2005
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 16:04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какие ещё из распространённых для такого типа устройств, как кодовые датчики, интерфейсов (SSI, Profibus, etc.) возможно использовать в системе управления, построенной на базе контроллеров/УВВ ControlLogix?
Является ли в данном случае DeviceNet наиболее удобным вариантом (учитывая в/у требования к быстродействию)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 16:05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Предположим, что Ваш датчик за 1 миллисекунду передаст 64 байта, а остальное - ну,допустим, накладные расходы + запас.


Следует читать:

Цитата:
Предположим, что Ваш датчик за 1 миллисекунду передаст 64 байта, а остальное - резерв времени на "Interscan Delay" (часть этого времени для одного датчика)

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 16:07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Pvl писал(а):
Какие ещё из распространённых для такого типа устройств, как кодовые датчики, интерфейсов (SSI, Profibus, etc.) возможно использовать в системе управления, построенной на базе контроллеров/УВВ ControlLogix?
Является ли в данном случае DeviceNet наиболее удобным вариантом (учитывая в/у требования к быстродействию)?


Существуют интерфкйсные модули для любых сетей.
Оптимальными вариантами являются, по моему мнению, DeviceNet и SSI.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pvl
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 20, 2005
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 16:20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Существуют интерфкйсные модули для любых сетей.
Оптимальными вариантами являются, по моему мнению, DeviceNet и SSI.


При помощи какого модуля можно опрашивать датчик с интерфейсом SSI? (Желательно установка модуля в локальное шасси процессора)

Интерфейсные модули производяться Allen-Bradley или сторонними производителями, просто в формате ControlLogix?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 21 Окт, 2005 19:52:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модулем Allen-Bradley с интерфейсом SSI, устанавливаемым в локальное шасси, является 1756-M02AS.

Кроме того, есть удалённые модули 1734-SSI серии Allen-Bradley Point I/O.

Альтернативно Вы можете использовать карту преобразователя из SSI в параллельный код Allen-Bradley 842-SPA + контейнер для неё 842-CH.

Датчик

842-SPA
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.179 секунды
/n