Имеем систему из 3 АРМ и сервера ввода-вывода.
Сервер ввода-вывода имеет RSLinx GateWay с топиком настроенным на контроллер CL. Все 3 АРМ имеют RSLinxPro подцеплены к CL через сервер ввода-вывода через RSLinx GateWay.
Возможно как-нибудь настроить эту систему, что-бы 3 АРМ не потребляли connections у контроллера CL, а потреблял только сервер ввода-вывода.
Нужно, чтобы на CL висел только один компьютер с RSLinx Gateway, а остальные получали данные с него по отдельному сегменту Ethernet.
На то он и Gateway.
Это все понятно.
Однако, в ENBT модуле можно контролировать конекшены, если зайти на него по IP-адресу. Итак при подключении 3 АРМ через сервер ввода-вывода. Там видно, что каждый АРМ съедает по 4 конекшена (у каждого АРМ в RSLinxPro настроено потреблять макс. 4 конекшена).
Правда все АРМ, сервер воода-вывода и контроллер находятся в одном сегменте сети, но на АРМ даже драйвера в Linx нет, который настроен на контроллер.