akko
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноя, 2006 13:37:49    Заголовок сообщения: Зачем батарея у 1756-L55M22 ? Ответить с цитатой

Скажите, пожалуйста, зачем в процессорах 1756-L55M22...24 используется батарея, если там память энергонезависимая ?
И еще - нет ли каких - либо особенностей и проблем при замене в контроллере ControlLogix памяти на энергонезависимую, например, 1756-М14 на 1756-M24 ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akko
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноя, 2006 13:54:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сам, вроде, сообразил. Там два вида памяти одновременно - обычная и энергонезависимая. Вторая - только для хранения программы.
Это так ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноя, 2006 14:20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Контроллеры 1756-L55M2x, в отличие от 1756-L55M1x, действительно, кроме обычной рабочей памяти имеют такое же количество энергонезависимой и поэтому могут использоваться без батарейки.

См. здесь.

Небольшаая разница в использовании 1756-L55M2x с батарейкой и без заключается в том. что с батарейкой после выключения питания данные в энергозависимом ОЗУ не теряются, а без батарейки - теряются.

В любом из двух случаев контроллер можно сконфигурировать так, что в момент включения питания в энергозависимое ОЗУ могут копироваться все данные (программа + данные конфигурации + оперативные данные на момент сохранения имеджа в энергонезависимой памяти).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.125 секунды
/n