Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноя, 2006 5:13:50    Заголовок сообщения: Зависание TrendX Ответить с цитатой

Добрый день, коллеги.
Столкнулись со следующей проблемой. В рабочем проекте RSView32 при закрытии дисплея с TrendX периодически дисплей зависает (причем зависает именно TrendX, а не RSView), и нельзя перейти на другие мнемосхемы и т.п., системное время не обновляется, причем в диспетчере задач все приложения работают, а в самом RSView соответственно полный ступор. В данной ситуации операторы могут только жестко перезагрузить компьютер с кнопки, в этом случае после перезагрузки происходит следующее: проект стартует, но при старте модели, к которой шло обращение при зависании TrendX или при запуске графика, обращающегося к этой модели, появляется ошибка "Unable to open all datalog set files. File(s) may be corrupted", и соответственно на графике не отображаются данные до момента перезагрузки (текущие данные с момента перезагрузки при этом пишутся и отображаются). Может, кто-то сталкивался и как можно устранить зависание TrendX?
На АРМе установлены Win XP SP2, RSView32 7.10 и TrendX 3.41.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноя, 2006 8:35:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте. Ольга!

Несколько встречных вопросов:
1. Этот эффект наблюдается только на одной машине или на нескольких?
2. Экран, в который встроено окно трендов - есть ли на нём ещё что-нибудь кроме трендов - тэги, макро и т.п.?
3. Эффект наблюается регулярно, в одно и о же время или спорадически?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноя, 2006 8:47:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
1. Это наблюдается на нескольких машинах. Всего АРМов 3, может произойти на любом.
2. На экране находится тренд и кнопки для загрузки разных темплейтов. Экран типа OnTop закрывается по нажатию на кнопку с командой Abort.
3. Это происходит периодически. Оператор может открыть тренд посмотреть процесс и при закрытии он зависнет, а может часами наблюдать за процессом и открывать тренды по разным объектам и в один прекрасный момент он все таки зависнет. Это может происходить и несколько раз в день, а может и раз в несколько дней.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноя, 2006 9:03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Из Ваших ответов я интуитивно делаю вывод, что дело не в собственно трендах (как ActiveX-controls), а, возможно, в каких-то посторонних по отношению к RSView32 причинах - компьютер? Windows? сеть? стечение каких-то (каких?) обстоятельств?

К сожалению, без дополнительных исследований трудно предложить здесь в форуме что-то определённое. Может быть, кто-то из коллег сейчас увидит и скажет: "а, я знаю. это то-то". У нас, к сожалению, опыт борьбы с подобными эффектами отсутствует ввиду отсутствия наличия таковых эффектов.

Wink

З.Ы. Можно ли попытаться попросить операторов в момент возникновения этого эффекта записывать, какая ситуация в системе или какие его действия предшествовали этому? Может быть, тогда бы удалось установить причину.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноя, 2006 9:49:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В том то и дело, что операторы в принципе ничего не делают, они открывают график и следят за процессом (у операторов нет возможности запускать другие приложения, выходить в Windows, даже диспетчер задач они не могут запустить), а при нажатии на "крестик" (кнопка закрытия дисплея), график может зависнуть. Может, есть какие рекомендации по закрытию дисплея с TrendX?
Для информации, могу сообщить Вам, Игорь Аркадьевич, что мы на объекте когда столкнулись с этой ситуацией, имея права администратора, немного поэкспериментировали: мы через диспетчер задач завершили процесс "RSTXData.exe", тогда сам проект RSView "оживает" и начинает работать навигация, управление и т.д., не работают только графики, реализованные через TrendX, проект можно остановить, закрыть и перезагрузить компьютер. После перезагрузки все работает, данные подгружаются, и ошибки по модели нет, есть небольшая "дырка" в данных с момента останова TrendX. Может эта информация наталкнет Вас еще на какие мысли. Smile
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноя, 2006 9:55:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ага, возможно и есть мысли.
А не попробовать ли вот эту штучку: R101750299 ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноя, 2006 10:28:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно конечно попробовать. Я не стала ставить этот патч, т.к. он касается клиент-серверной технологии (если я не ошибаюсь), а у нас обычный Runtime. Или надежда есть? Smile
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноя, 2006 10:38:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Надежда есть всегда Smile

Не забудьте, пожалуйста, прежде сделать backup заменяемых файлов Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Пн 04 Dec, 2006 9:28:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Olga,
Я когда-то просматривал весь этот форум (ветку "программные средства") и сохранял себе в текстовый файл все что мне казалось полезным. Вот что я откопал в нем насчет трендов:
Цитата:
А от TrendX зря отказался. Для него единственное условие для надежной работы -
это выделенный сервер истории. Иначе будут глюки: RSView иногда, точнее всегда,
криво файлы начинает писать (в конец одного файла попадают данные с другого {при записи днями}).
Иногда в один файл 3 суток запихивается, на таких TrndX умирает.

А если в начале\конце файла не будет записей с меткой B\E, то умрет обычный Trend.
Это возможно если машину выключили питанием в 23.00, а включили в 01.00. Вариантов много.

По-моему, это информация от некого c ником Dvoeglazov
То есть я так понял, что если например открыть глючный .dbf-файл дата-лога (что в папке DLGLOG\[название модели]), то там в колонке с датой видно будет, что начат он, например, в 23:59:58 21/11/06, а закончен в 00:00:03 23/11/06. Или не хватает маркера B или
E
в начале или в конце файла в колонке Marker.
Удачи, надеюсь все разрешится Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 06 Dec, 2006 4:50:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за информацию, Dmytro. Об этом условии я в курсе (Двоеглазов Дмитрий мой коллега), но не всегда можно развести заказчика на сервер базы данных, с соответствующим софтом, только для корректной работы графиков. (деньги-то немалые.) Sad
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASakhno
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2006
Сообщения: 12
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Вт 26 Dec, 2006 11:30:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день, у меня идентичная проблемма - при закрытии окна с TrendX зависает RSView32, при этом Windows работает, конфигурация системы такая же (Windows XP SP2 RSView32 7.10 TrendX 3.41 все патчи для RSView32 и TrendX установлены). С причиной разобраться не удалось, равно как и установить систему в отказах. После десяти перегрузок ПК пришлось в срочном порядке отказаться от TrendX. Хотя при просмотре графиков TrendX-ом из сети за два месяца не было ни одного зависания. Я не нашел что бы сам Rockwell накладывал ограничения такого характера на использование TrendX. Может "дыра" именно при такой конфигурации? Если у кого-то еще был подобный "глюк" или кто-то разобрался с ним, напишите, а то как-то странно - есть ПО, только применять его нельзя.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 27 Dec, 2006 4:57:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день, уважаемый "ASakhno".
Есть одно решение этой проблемы, это отказаться от .dbf файлов, а использовать, например, MSSQL (я слышала, что в этом случае проблема исчезает), т.е. у вас есть сервер базы данных, куда вы пишите данные и отображаете в трендах. Но при такой структуре есть один большой минус (это моё мнение), если сервер "упадет" или с ним оборвется связь, то тогда "сушите весла", господа. Smile
Получается, что значимость графиков определяется особенностями технологии, если нужен только просмотр истории, то данный минус может и не такой большой, а если по графикам ведут процесс, то тут и решайте сами чем пожертвовать.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASakhno
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2006
Сообщения: 12
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Чт 28 Dec, 2006 8:27:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день, Ольга Владимировна, спасибо за разъяснение. На данном этапе изменить структуру системы не представляется возможным, к тому же построена система обработки данных из .dbf и важно наличие полных данных о процессах. Просто, не хотелось создавать полсотни окошек с трендами, а сделать это через TrendX, "фокус" не удался, поставили обычные тренды - все работает без ошибок, а по сети с удаленного АРМа данные с этих же .dbf читаются TrendX-ом так же без единой ошибки, обычные Trend-ы поставили только для локального просмотра графиков.

Поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ!

С уважением, Александр Сахно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n