Кто нить подскажите.
Не понимаю что происходит. Написал программу для Микро залил все работает нормально, как только выключаешь питание и включаешь обратно начинает моргать ошибка. Из за чего это может быть ? Ведь компиляция прошла нормально.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 25 Dec, 2006 10:44:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Без кода ошибки подсказать проблематично.
Приведи Major Error.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m1khey
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 26, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 25 Dec, 2006 11:44:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Без кода ошибки подсказать проблематично.
Приведи Major Error.

Вообще пишет 9h.
Збрасываю
Запускаю пишет 5h
Убираю единицу из ретентив дата лост и все запускается опять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 25 Dec, 2006 11:54:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Перезагрузите программу. Если не поможет - загрузите простую программу из одной строки.
2. Помогло? Тогда дело в Вашей программе.
3. Не помогло? Тогда дело в "железе".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
m1khey
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 26, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 25 Dec, 2006 11:59:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
1. Перезагрузите программу. Если не поможет - загрузите простую программу из одной строки.
2. Помогло? Тогда дело в Вашей программе.
3. Не помогло? Тогда дело в "железе".

Вообще проблемма была в том что вернули Микро с простенькой программой, Микро работал с Панелькой Вью, так вот выходил в ошибку горели Пауер и Фаулт(постоянно) таких контроллеров несколько. Так вот я написал две строки с счетчиком и одним выходом и запустил на выходные (перед этим повключал и повыключал питание все нормально), сегодня пришел и выключил питание потом включил и он вошел в ошибку. Вот так.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 25 Dec, 2006 12:04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну так это с высокой вероятностью железо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
m1khey
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 26, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 25 Dec, 2006 12:14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Ну так это с высокой вероятностью железо.

Спасибо за совет
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.123 секунды
/n