Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSViewME & Alarming
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSViewME & Alarming

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Чт 11 Янв, 2007 8:15:43    Заголовок сообщения: RSViewME & Alarming Ответить с цитатой

Здравствуйте, господа!

В результате работы с RSViewME возникли следующие вопросы:
1. Можно ли как-нибудь контролировать количество активных алармов в системе? Хочется отображать данные о количестве алармов, а не вызывать экран алармов (или аларм-банер).

2. Не получается сделать Ack All для активных тегов. Подскажите, как это правильно делается?


С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Вт 16 Янв, 2007 9:50:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Неужели никто не писал проекты в ME?

Может быть тогда по DataLog подскажите все в той же ME?

В результате настройки модели данных, состоящей из 23 аналоговых величин и посекундного их сохранения, постоянно после запуска появляется информационное сообщение типа Model имя_модели: started. Рядом с сообщением появляется желтый треугольник с восклицательным знаком, что по-моему, не есть хорошо. Причем, если модель настроить таким образом, чтобы данные записывались в System default папку, то в пути \\Logs ничего не появляется, а если указать в явном виде папку, то файлы создаются, но туда ничего не пишется.

В чем может быть глюк? У меня ME 3.20. Может она глючит? Или модель не будет работать при отладке на ПЭВМ и ее надо переносить на панель (во что я не верю)?

Или может дадите ссылки на какие-нибудь недокументированные заморочки с DataLog, ну и Alarming тоже.

С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 16 Янв, 2007 10:21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прежде, чем искать недокументированные заморочки, попробуйте, пожалуйста, прежде всего сделать update до текущей версии 4.0. и затем накатить все текущие HotFix из Knowledge Base:
RSView Machine Edition 4.00.00 Patch TOC
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Вт 16 Янв, 2007 11:27:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Во как!
А есть список обнаруженных багов, которые имеются в 3.20?

Где взять 4.00? И как быть с панелью, в которой 3.20?

И может быть такое, что ME 4.00 будет без ошибок исполнять проект из 3.20?


Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 16 Янв, 2007 11:35:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Mr_Wasp писал(а):
Во как!
А есть список обнаруженных багов, которые имеются в 3.20?

Нужно порыться в Knowledge Base. Кликните на экране слева на вот такую картинку:



Понадобится регистрация.

Цитата:
Где взять 4.00?

Здесь:
http://support.rockwellautomation.com/webupdates/product.asp
Понадобится серийный номер продукта и фамилия лица, на которое он зарегистрирован. Тогда в течение года предоставляется возможность беcплатного update.

Цитата:

И как быть с панелью, в которой 3.20?

Закачать 4.0.

Цитата:
И может быть такое, что ME 4.00 будет без ошибок исполнять проект из 3.20?

Да, такое вполне возможно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пт 19 Янв, 2007 9:42:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Продолжая тему DataLogging...

Меня интересует следующее: можно ли где-нибудь увидеть файлы, которые создаются моделью сбора данных для последующей обработки при условии, что работает не Machine Edition Station с проектом, а запущена опция Test Application прямо из RSView Studio ME? Есть подозрение, что где-то они есть, но поиски оказались безрезультатными.

И еще: можно ли в ME управлять трендами в runtime, например сменить интервал отображения данных и пр. Скока не смотрел, вижу только возможность привязать к нему кнопки: Up, Down, Back и т.д. Получается какая-то тятюшка: вроде есть тренд, а делать с ним мало чего можно.

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.123 секунды
/n