Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Как подключить momentum k rsviev
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Как подключить momentum k rsviev

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dimon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 20, 2007
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 20 Янв, 2007 13:57:33    Заголовок сообщения: Как подключить momentum k rsviev Ответить с цитатой

Как подкльчить PLC Momentum к RSview32 через Mbus/tcp ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 20 Янв, 2007 15:30:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Через OPC.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 20, 2007
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 20 Янв, 2007 17:06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какое и где взять
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 20 Янв, 2007 17:11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что - какое?

Dimon, если Вы хотите что-то спросить, то, пожалуйста, задавайте вопрос конкретно. И, если можно, хотел бы Вас попросить ставить в конце вопроса вопросительный знак. Если не сложно. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 20, 2007
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 22 Янв, 2007 13:34:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какой OPC-сервер? И где его взять? у меня OFS2.2
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 22 Янв, 2007 13:47:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну так можете его и использовать. Он же для этого и предназначен.

Цитата:
The Schneider OPC Server is designed to connect PC-based applications (HMI, SCADA, custom applications, etc.) to industrial devices (PLCs, devices, I/O modules, etc.) using multiple communication networks.

The OFS package includes:

* The OPC server software implementing a gateway between the PLC protocols and OPC;
* A tool for configuring the OPC server;
* Low level drivers for communication with Modicon Telemecanique PLCs;
* A test OPC client allowing to check the communication between the different elements connected
* A manager giving access to detailed information about the server.


http://itcofe.web.cern.ch/itcofe/Services/OPC/RecommendedTools/Servers/SchneiderOFS/welcome.html

Вообще, такой софт выпускает множество фирм, например:
http://www.automatedsolutions.com/products/opcmodbus.asp
http://www.kepware.com/Spec_Sheets/Modbus_Ethernet.html
http://www.opcsystems.com/modbus.htm


Последний раз редактировалось: oldDad (Пн 22 Янв, 2007 13:53:34), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 20, 2007
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 22 Янв, 2007 13:52:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня OPC работает через XIP. Ачерез что должен работать Momentum?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 20, 2007
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 22 Янв, 2007 13:55:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Причем моментум работает через Modbus TCP\IP
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 22 Янв, 2007 13:57:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если Ваш ОРС-сервер умеет работать с Momentum, то он Вам подходит.
RSView32 работает через OPC.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 20, 2007
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 22 Янв, 2007 14:02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

OPC работает через XIPWay, а через какой драйвер работает Modbus TCP\IP?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 22 Янв, 2007 15:58:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не понимаю вопроса.

Любой OPC-сервер построен так: с одного конца он имеет драйвер связи с контроллером, а с другого - собственно OPC-сервер, позволяющий любому клиенту получать инфомрацию от этого OPC-сервера.

Есть в Вашем сервере драйвер связи с контроллером? Если в описании сервера написано, что он умеет работать с таким-то контроллером, то, значит, такой драйвер есть.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пн 22 Янв, 2007 22:35:29), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 22 Янв, 2007 17:18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dimon писал(а):
Причем моментум работает через Modbus TCP\IP

Dimon писал(а):
OPC работает через XIPWay, а через какой драйвер работает Modbus TCP\IP?

oldDad писал(а):
Не понимаю вопроса.

Просоединяюсь к oldDad Sad
Начинаем сначала. "Мухи отдельно, котлеты отдельно". Very Happy

Имеем: Моментум<->Ethernet<->RSView32.
Правильно?

Тогда продолжаем:
- RSView32 - клиент для OPC DA.
- нужен источник данных, т.е. OPC DA сервер.
- OPC DA сервер должен уметь общаться с Моментум по Modbus TCP\IP.

Для клиента OPC не важно что стоит на другом конце, также не важно как приходят данные (с физической точки зрения).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 20, 2007
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 24 Янв, 2007 13:59:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все правильно.
Имеем 2 вида контроллеров Momentum и Premium
так вот
Premium <-> XIP<->OFS<->Rsview
теперь вопрос
Momentum<->?<->Ofs<->Rsview
что можно использовать между Momentumom и OFS?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 24 Янв, 2007 15:53:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dimon писал(а):
что можно использовать между Momentumom и OFS?

Это вопрос к Шнайдеру
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n