Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 7:30:14    Заголовок сообщения: 1756-ENBT в резервируемом контроллере ControlLogix Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Уважаемые специалисты!
Имеется резевируемая система ControlLogix. В каждой корзине стоит процессор L61B с ревизией 15.56, ENBT с ревизией 4.3, CNBR c ревизией 11.2 и собственно SRM модуль.
Подскажите по возможности решение следующей проблемы: при вставленных ENBT модулях корзины не могут синхронизироваться. Если же модули ENBT вытащить из одной или обеих корзин, то проблемы с синхронизацией не возникает.


С уважением,
Филонов Андрей
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 8:25:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А какой серии Ваши ENBT? Должны быть Cat.Rev. Е01 или выше.
Рекомендуют ещё загрузить проект во второй контроллер.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 8:46:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Про ревизию пока сказать не могу. Посмотрю после обеда...Но во второй контроллер проект залит точно. Интересен еще тот момент, что не понятно, чем объясняется то,
1) что по документации на проектирование резервируемых систем набивка корзин должна быть идентична, но синхронизация происходит даже при вытащенном модуле в одной из корзин.
2) в Logix 5000 rev. 15.1 при прописывании ENBT/А модуля нет возможности выбрать основную ревизию 4(предлагается только 3) - хотя система резервирования на 15 ревизии требует минимум 4.3
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 8:53:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, правильно, но с ENBT всё ещё есть какие-то траблы, которые в ближайшем апдейте будут, по всей вероятности, исправлены.

13-я заливка функционирует без проблем, а 15-я только появилась, видимо пока "вылизывается".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 9:48:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Весьма интересно, что же делать в таком случае...Система должна быть через неделю запущена...Причем в с визализацией по Ethernet...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 10:10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну, ничего страшного не происходит, на самом деле.

У меня RSLogix 5000 V15.02.00, и в ней ревизия 4 ENBT чудесно конфигурируется, смотрите:




ENBT не работает со вводом-выводом, а только с HMI, правильно?
Кроме ENBT, вставленных в каркасы с SRM, есть ещё устройства на Ethernet?
Какая у Вас, всё-таки, серия ENBT?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 10:26:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня Logix 15.01. В нем 4 нет. По этому В лоджиксе я вообще ENBT прописывать не стал, а IPадрес модулю давал через линкс. И проблема не в связи через ENBT, а в синхронизации основного и резервного шасси. Они не синхронизируются, когда в обе корзины вставлен ENBT.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 10:36:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Почему бы Вам не сделать update RSLogix5000 до 15.02 и не прописать там ENBT?

Дело в том. что redundancy должна быть сконфигурирована совершенно точно по инструкции, с соблюдением всех тонкостей. Иначе возможны, как говорится, варианты.

Вот ещё есть неплохой документ, может быть, найдёте что-нибудь в нём:
http://vdt-automation.de/files/TroubleShootingRedundancy.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 11:21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Update до 15.02 - это конечно хорошо, но при скачивании с сайта помимо серийника он еще запрашивает и на кого данная версия зарегистрирована...Пакет пришел только с серийником, а на кого зарегестрирован - это вопрос конечно интересный...поэтому скачать не представляется возможным...Может какая добрая душа выложит?
А что касаемо ссылки, то похожая документация имеется и в вся конфигурация системы сделана по руководству
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 11:28:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Пакет пришел только с серийником, а на кого зарегестрирован - это вопрос конечно интересный


У кого покупали? Если у нас - найдём добрую душу Smile

В противном случае свяжитсеь с продавцом срочно, пусть регистрирует на вас - на кого-нибудь.

Вообще, напишите мне pls, подумаем, что можно сделать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 11:35:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас на предприятии выяснить поставщика ПО не представляется возможным - коммерческая тайна однако...так что замкнутый круг получается....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 11:38:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну у вас же есть коммерческий отдел? Отдел оборудования? Отдел снабжения? Может быть, можно выяснить, с кем был контракт, когда, номер его?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 11:46:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну считается, что АСУ ТП шникам это знать необязательно. Спасибо за ответы..что ж... придется связаться с Москвой, может они не откажут выкачать update
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 11:59:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Напишите мне мэйл.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Ср 14 Фев, 2007 12:08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

К сожалению внешняя почта тоже отсутствует....по тем же причинам..
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n