Здравствуйте, коллеги!
Поделитесь эксплуатационным опытом или основательными теоретическими знаниями по следующей проблеме.
Имеем модуль аналогового ввода 1756-IF16 (несколько).
Метод подключения: с общим проводом (это требование).
Тип сигналов: токовый разноуровневый ( 0-5мА, 4-20мА)
Типы датчиков: активные и пассивные, причем блоков питания, находящихся в токовой цепи последних, несколько (возможно разнотипные).
Вопросы:
1) насколько корректным будет применение монтажа с общим проводом для данных датчиков при подключении на один аналоговый модуль
2) возможные проблемы и методы их устранения/избежания (помехи и т.п.)
3) возможные корректные подключения (группировка по уровню сигнала, типам датчиков и т.п.)
Странное какое-то требование.....
По опыту эксплуатации модулей аналогового ввода серии 1771 (PLC-5) с общим проводом неоднократно возникали перекосы по каналам в случае неисправности одного из датчиков...(остальные каналы начинали показывать погоду). После печального опыта перешли исключительно на модули с дифференциальными каналами. Поэтому про CL информацией по поведению не располагаю, хотя не исключено, что может поведение модулей может быть идентично...
Здравствуйте, Игорь Аркадьевич. Здавствуйте, коллеги.
Проект бюджетный . Пытаемся найти золотую середину: поскольку в эксплуатации уже есть CL, хотелось бы применить именно его (персонал обучен, имеется ЗИП). Система небольшая, но с хорошей перспективой расширения. Не хотелось бы переходить на другой продукт, даже из линейки Logix: всегда будут специфические особенности в техобслуживании (персонал минмальный, расходы на обучение) и программировании (не смотря на общую среду RSLogix).
Хотелось все-таки узнать, что однозначно недопустимо при монтаже с общим проводом и какие техничекие меры необходимо применить для исключения возможных проблем, исходя из описанных выше исходных условий.
В общем-то следует соблдать обычные правила монтажа: отдельно прокладывать сигнальные кабели и провода питания, экран заземлять в одной точке и т.п. Но проблема в том, что, в отличие от случая с дифференциальным подключением, когда каждая пара идёт в своём экране и не имеет ни электрической, ни электромагнитной связи с другой, при схеме с общим проводом такая связь между сигналами принципиально есть - как электричская, так и электромагнитная.
Поэтому такая схема значительно сильнее подвержена помехам. Один сигнал может "раскачивать" все остальные. Т.е., вообще схемы с общим проводом нужно избегать, а если избежать невозможно, то, по крайней мере, предусмотреть хорошее питание без помех, хорошее исполнение кабельных проводок, экраны и т.п.
Эволюция решения данного вопроса у меня получилась такая, что получилось дешевле (считай убытки от выхода из строя каналов, в случае непредвиденного взаимодействия разных источников питания; "топтания на месте" - когда к исходному вопросу возвращаешься снова и снова; остановки технологического оборудования по причине, что при случившихся обстоятельствах что-то на что-то повлияло)... так вот, оказалось дешевле применить барьеры.
Спасибо!
Т.е., если я правильно понял, экраны всех сигнальных кабелей, которые подходят к каждому конкретному модулю должны быть подключены в одной точке к контуру сигнального заземления + стабильное питание от БП, которые обеспечивают токовые сигнальные цепи. Так?
И еще, исходя из определения: "Сигнальным заземлением называют соединение с землей общего провода цепей передачи сигнала" - общий провод в системе мы так же сажаем на контур сигнального заземления или в данном случае "землей" называется система проводников, которые являются общим проводом для всей электронной схемы (т.е. к контуру присоединяем только экраны кабелей, а общий "-" нет) ?
Спасибо!
Т.е., если я правильно понял, экраны всех сигнальных кабелей, которые подходят к каждому конкретному модулю должны быть подключены в одной точке к контуру сигнального заземления + стабильное питание от БП, которые обеспечивают токовые сигнальные цепи. Так?
Да Хотя, повторюсь, это, увы, не панацея.
Цитата:
И еще, исходя из определения: "Сигнальным заземлением называют соединение с землей общего провода цепей передачи сигнала" - общий провод в системе мы так же сажаем на контур сигнального заземления или в данном случае "землей" называется система проводников, которые являются общим проводом для всей электронной схемы (т.е. к контуру присоединяем только экраны кабелей, а общий "-" нет) ?
На "землю", понимаемую, как систему соединенных между собой проводников, соединенных с контуром сигнального заземления, мы сажаем только экраны. И только в одной точке. Общий провод - нет.
Эволюция решения данного вопроса у меня получилась такая, что получилось дешевле (считай убытки от выхода из строя каналов, в случае непредвиденного взаимодействия разных источников питания; "топтания на месте" - когда к исходному вопросу возвращаешься снова и снова; остановки технологического оборудования по причине, что при случившихся обстоятельствах что-то на что-то повлияло)... так вот, оказалось дешевле применить барьеры.
Да, конечно, это все понятно. И в любом другом случае я бы настаивал на дифф.методе подключения. Извините, а что такое "барьеры" (типы, тех.характеристики)?