Strannik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2007
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 15 Мар, 2007 14:59:41    Заголовок сообщения: I/O в 5 PLC Ответить с цитатой

Razz
Задолбался совсем.
Есть 5 ПЛС, шасси на 8 слотов, один-DC input и один DC output
Устанавливаю:
1. контроллер
2.блок питания
3. входа
4.выхода
5.Перемычки на шасси в положение адресации 1 rack
6.В программе настраиваю в меню I/O configuration Rack Addressing= 1slot
Хочу проверить работу выходов, так не могу понять какой адрес. Читаю юзверь мануал, нах не могу понять зачем эти деления на раки-группы.
Ладно,бог с ними с ихними раками, как до моего достучаться?Где еще настроить? Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 15 Мар, 2007 15:50:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модули на сколько точек? 32 есть?
Для входов:
I:RG/Bit
где
R - номер река (ноль для локального)
G - номер группы (слота)
Bit - номер входа (восьмеричный)

Для выходов аналогично, но заменить I на O.

Для модулей на 32 и 1-однослотовой адресации есть
ограничение - однотипные модули не должны стоять подряд!!!
Младшие 16 и старшие 16 открываются в разные группы (G).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n