Serega
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 09, 2006
Сообщения: 29
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Kharkov

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апр, 2007 8:52:15    Заголовок сообщения: Драйвер 1784-PCIC(S) не запускается автоматически Ответить с цитатой

Такая проблема:
На персональном комьютере (Allen-Bradley) установлена сетевая плата для ControlNet. В RSLinx установлен драйвер 1784-PCIC(S). После перезагрузки компьютера драйвер 1784-PCIC(S) не стартует автоматически, хотя выбрана автоматическая загрузка драйвера. После включения драйвера вручную все работает без проблем.... до следующей перезагрузки. Этот эффект наблюдается на двух компьютерах. На компьютерах установлен софт: WinXP, RSLinx, RSLogix, RSView 32.
Как заставить драйвер загружаться автоматически? Может кто-то сталкивался с подобным?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апр, 2007 10:24:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какая версия RSLinx?
В 2.51 версия драйвера этой карты 4.2.1.0
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Ср 11 Апр, 2007 4:59:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На персональном комьютере (Allen-Bradley) установлена сетевая плата для ControlNet. В RSLinx установлен драйвер 1784-PCIC(S). После перезагрузки компьютера драйвер 1784-PCIC(S) не стартует автоматически, хотя выбрана автоматическая загрузка драйвера. После включения драйвера вручную все работает без проблем.... до следующей перезагрузки. Этот эффект наблюдается на двух компьютерах. На компьютерах установлен софт: WinXP, RSLinx, RSLogix, RSView 32.
Как заставить драйвер загружаться автоматически? Может кто-то сталкивался с подобным?


У нас была такая проблема в WinXP. Решили следующим образом:
1. Отключить службу RSLinx, указав ей тип запуска "вручную".
2. Создать на рабочем столе ярлык для программы RSLinx.
3. У ярлыка в свойствах "Запустить программу совместимости с" Windows 2000.
4. Далее разместить ярлык в Автозапуск.

После такой процедуры драйвер PCIC в Linx всегда был в состоянии Running. Попробуй, может поможет.


Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 09, 2006
Сообщения: 29
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Kharkov

СообщениеДобавлено: Ср 11 Апр, 2007 11:06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Установлен Linx версии 2.50.00.20 и
драйвер карты версии 4.02.01
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 11 Апр, 2007 12:13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я проверил - в моей конфигурации (см. выше) у меня всё работает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serega
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 09, 2006
Сообщения: 29
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Kharkov

СообщениеДобавлено: Ср 11 Апр, 2007 15:11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня тоже до этого случая все всегда работало Smile.
Скачал драйвер версии 4.05.01 на карту. Попробую обновить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n