Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - ML1100 + PVPlus400
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

ML1100 + PVPlus400

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 13 Апр, 2007 13:09:52    Заголовок сообщения: ML1100 + PVPlus400 Ответить с цитатой

Имеется железо ML1100 и PVPlus400. Нужно его связать между собой.
В софте RSViewME через RSLinx Enterprise контроллер должно быть видно. Он находится, однако вместо него желтый знак вопроса и все.

Раньше для RSLinx классик ставил EDS и все OK (ML1100 и сейчас хорошо определяется и доступен для программирования). Что делать?

1763-L16BWA A/3.00 rev. 1.2
PanelView-Plus rev. 4.22
RSViewStudio 3.20.00 (CPR 6)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 13 Апр, 2007 13:22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Первое, что я бы сделал, это, конечно, обновил RSviewME или, по крайней мере, сам RSLinx Enterprise, до 4.0.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 13 Апр, 2007 14:03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А EDS файлы туда никак внедрить нельзя?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 13 Апр, 2007 15:27:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Туда - вряд ли. Можно попробовать разрегистрировать и заново зарегистрировать EDS через RSNetworx.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вс 15 Апр, 2007 15:15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Засада какая-то.
Бесплатно мне никто версию Enterpise не обновит.
Получается, нужно новый RSViewME покупать нужно? Раньше скчивали EDS файл и все а теперь ... Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 15 Апр, 2007 20:26:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если года с момента покупки не прошло, то можно обновить бесплатно.
Свыше года когда-то у Rockwell была такая штука, как Support Reinstatement Contract, когда, например, за относительно небольшие деньги можно было получить апгрейд на сущесвующий продукт. Это касалось RSLogix и RSView32, но спросите у поставщика, возможно, такое всё ещё удастся реализовать.

EDS-файлы и сейчас можно (и нужно) получать и регистрировать. Попробуйте разрегистрировать EDS и заново зарегистрировать - возможно, проблема и решится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.123 секунды
/n