Имеется шасси, в котором находится коммуникационный модуль mvi56-mcm для последовательной связи по modbus с контролером третьего поставщика.
Вопрос в том, где конфигурируется modbus-адресация для коммуникационного модуля mvi56-mcm?
В программе ControlLogix5555 имеется массив переменных из 600 значений INT, как в примере на http://www.prosoft-technology.com/content/view/full/2717
А где конфигурируется таблица соответствия этого массива к значениям, задаваемых modbus-адресами?
Если модуль является мастером, то читайте User Manual со стр.62:
5.2.3 Master Command Configuration, параметр Node - это адрес модуля обычно он равен 1.
Если slave - cм. mapping на стр. 83:
6.2.1 Modbus Memory Map
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах