Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - автоматизация жаротрубного котла (плавная подпитка)
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

автоматизация жаротрубного котла (плавная подпитка)

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
fuzzy_l
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 09 Июн, 2007 14:48:59    Заголовок сообщения: автоматизация жаротрубного котла (плавная подпитка) Ответить с цитатой

Заменяю самопальную систему плавной подпитки котла на S200. Проблема с измерением уровня в котле. Сейчас стоит самопавльная оптическая система измерения по вомерному стеклу. Заменить её не получается. Ёмкостные датчики конструктивно не разместишь.
Есть идея задействовать считыватель штрих-кода (без дешифратора штрих-кода), направив его на водомерное стекло. В итоге мечтается получить какуето кучу битов половину с нулями, другую с единицами и по ней управлять частотником плавной подпитки.

Кто имел дело со считывателями штрих-кода? Может есть способ лучше? Кто, что посоветует?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 10 Июн, 2007 19:45:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А поплавок нельзя положить в водомерное стекло? Ещё лучше, если вода мутная.
Тогда можно попробовать вот такой "мерной линейкой" смотреть, где он находится:
http://www.leuze.de/downloads/los/08/konturflex_en.pdf.

А если повесить два датчика контрастности выше и ниже поплавка или нормального уровня воды? Тогда логикой можно было бы поддерживать уровень в водомерном стекле. Вот такие, например, датчики:
http://www.sick.com/home/factory/catalogues/industrial/contrastscanners/application_animations/en.html
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
isaev
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 09, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 11 Июн, 2007 11:20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для измерения уровня в котле использую дифф.манометр, прибор, преобразующий разницу давлений на его входах. При этом, вход высокого давления соединяется с верхней точкой водомерного стекла (или вместо него), а вход низкого давления соединяется с нижней точкой водомерного стекла. Перепад датчика выбирается соответственно высоте водомерного стекла.
При работе котла трубка высокого давления датчика наполняется конденсатом, а в трубке низкого давления давление изменяется соответственно уровня в котле. Таким образом, выходной сигнал датчика отображает уровень воды в котле.

Оптический метод определения - не терпит загрязнения стекла.
Поплавковый метод - чуствителен к вибрациям котла.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fuzzy_l
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июн, 2007 8:53:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С диф манометром можно попробывать. Поскребу по сусекам (на складе) резервный должен быть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Вт 19 Июн, 2007 6:47:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго всем времени суток !

По большому счёту, водомерное стекло не нужно вообще !
Сделайте врезку в верхней и нижней точке котла - вот и всё.
На отборы - игольчатые нержавеющие вентили.
И обязательно не забудьте поставить в верхней точке конденсационный сосуд, т.к. при уровне в котле ниже верхнего (т.е. почти всегда) необходимо будет наличие воды в линии.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fuzzy_l
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 19 Июн, 2007 9:48:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

когда проводил опыт с диф.манометром, я заметил, что обе трубки должны быть заполнены, иначе врёт. Сапсибо. Скажу теплотехникам, чтобы продумали конструкцию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Вт 19 Июн, 2007 10:47:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

не за что, пробуйте пожалуйста.
такая система проверена и работает на котлах.
трубки обязательно должны быть заполнены жидкостью, нижняя заполняется сама, т.к. врезана в нижнюю часть котла, а наполненность верхней обеспечивается конденсационным сосудом
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Чт 21 Июн, 2007 7:11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет всем!
Цитата:
такая система проверена и работает на котлах.

Совершенно согласен с Rolich. Измерение уровня котла на дифманометре - стандартная процедура, при ентом выход с дифманометра у нас сразу использовался для ПИ-регуляторов Р25 и Р29 (было такое время, когда контроллеры были чем-то запредельным, а 286 комп с кнопкой "турбо" - вершиной совершенства Very Happy )
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 22 Июн, 2007 5:22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго всем времени суток !

Да-а-а-а, кнопка "Turbo" была фишкой (как будто кто-то работал без её нажатия Smile)
Но ещё большей фишкой, наверное, был "аппаратный" лок клавиатуры, и крутого сисадмина всегда можно было отличить по маленькому ключику от этого замка на большой связке прочих ключей Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n