Lokk
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 16, 2007
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 21 Июн, 2007 5:42:19    Заголовок сообщения: Связь ПК и SLC5/04 Ответить с цитатой

Требуется связать Пк с rslinx с клнтроллером АВ SLC5/04, расстояние 200метров.
Имеем:
1.на ПК rs-232
2.на SLC rs-232 и dh+
3. Имеем кабель проложенный витая пара(2х2х1)
Какие могут быть варианты?
Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 21 Июн, 2007 7:05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Для увеличения расстояния используются удлинители RS-232.
Они бывают разного исполнения (на рейку и т.д.), с питанием от порта или с внешним БП.

Посмотрите предлагаемые модели следующих производителей:

1. Dataforth (USA)
2. ATEN (Taiwan)
3. Gefen (USA)

При выборе обращайте внимание на разъёмы, скорость передачи данных. Возможно придётся использовать переходники из DP9 в DP25.

У некоторых моделей в качестве медиа используется как раз витая пара.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lokk
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 16, 2007
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 21 Июн, 2007 8:30:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

То есть получается их надо использовать две штуки с обоих концов? так?
подойдет например: LDM35-PJ dataforth?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 21 Июн, 2007 9:10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, две штуки. С обоих концов. Скачайте документацию и почитайте про подключение.

Да, подойдёт. Максимальная скорость 19200. Вас разъём устраивает? DP25 Male.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lokk
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 16, 2007
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 21 Июн, 2007 9:15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А вы реально видели такую работающую свзяку? именно с SLC5/04 контроллером?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 21 Июн, 2007 12:06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, именно такую связку я не видел. Но я видел связку через модемы. На компьютере крутилась СКАДА, а контроллер был именно SLC 5/04. Но если Вы захотите перепрограммировать контроллер, то эта связка у вас не позволит этого сделать. Придётся использовать кабель 1747-CP3.

Если Вам не нравится этот вариант, можете использовать AIC+ (DH485 до 1200 м). Схемы подключения есть в КВ на сайте роквелла. Также, там есть описания по настройке портов.

Почитайте документацию.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n