Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - SoftLogix
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

SoftLogix

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пн 16 Май, 2005 17:06:15    Заголовок сообщения: SoftLogix Ответить с цитатой

Задумали использовать SoftLogix в конфигурации комп-Ethernet-удаленные модули(IB32, OB32, IE8), но нет опыта работы с SoftLogix.
Есть ли отличия в программировании от реальных контроллеров(есть опыт на FlexLogix). Скорость обработки инструкций - будет ли соответсвенно процу компа? Ограничения по памяти - объём винта?
Как будет разговаривать RSView32 с SoftLogix?
Будут ли отличия при работе RSNetworx for Ethrnet/IP?
Какие разновидности пакетов SoftLogix и их отличия?
Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 16 Май, 2005 19:15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Есть ли отличия в программировании от реальных контроллеров(есть опыт на FlexLogix).


В целом, за исключением мелких особенностей - нет.
По поводу особенностей читайте документ 1789-RN516B-EN-E Release Notes:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rn/1789-rn516_-en-e.pdf

Любой документ можно найти, введя ключевое слово, каталожный номер или номер публикации в блоке "Поиск литературы" на нашем сайте.

Цитата:
Скорость обработки инструкций - будет ли соответсвенно процу компа?


Да. Можно сказать, что чем производительнее компьютер, тем меньше время скана.

Цитата:
Ограничения по памяти - объём винта?


Нет. Есть три варианта SoftLogix, отличающиеся возможностями и ценой:

1789-L10: 2 Mbytes 3 slots no motion
1789-L30: 64 Mbytes 5 slots
1789-L60: 64 Mbytes 16 slots

Цитата:
Как будет разговаривать RSView32 с SoftLogix?


Так же, как и с любым другим процессором Logix - по OPC. Smile

Цитата:
Будут ли отличия при работе RSNetworx for Ethrnet/IP?


Нет.

Цитата:
Какие разновидности пакетов SoftLogix и их отличия?


См. выше.
Есть документ 1789-SG001F-EN-P Selection Guide:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1789-sg001_-en-p.pdf

И можно почитать 1789-UM002F-EN-P User Manual:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1789-um002_-en-p.pdf

А почему бы не взглянуть на CompactLogix 1769-L32E за примерно те же деньги? Wink
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.125 секунды
/n