Соединение 3-х контроллеров SLC500 5/05, SLC500 5/04 PLC5/40

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Raven999
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июл, 2007 6:35:20    Заголовок сообщения: Соединение 3-х контроллеров SLC500 5/05, SLC500 5/04 PLC5/40 Ответить с цитатой

Уважаемые специалисты!

Расскажите пожалуйста подробно, как соединить эти три контроллера. Расстояние между контроллерами не менее 100 метров.
Если нужны модули, то какие и можно ли их заменить какими нибудь аналогами.

Я предполагаю, что я все три контроллера соединю протоколом DH485, имея физику RS485. Однако получается у 5/05 только RS232 или я ошибаюсь? В программировании я все понимаю, однако с железом возникают трудности.

Параллельный вопрос: Нужны ли какие либо модули память для SLC 500 5/05 L552

Спасибо за ответы
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmytriy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006
Сообщения: 24
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствйуте!

1. Предлагаю вам такой вариант соединения ваших контроллеров:
SLC5/04 соединяем с PLC5/40 по сети DH+ (оба этих интерфейса встроены в указанные контроллеры),
SLC5/04 соединяем с SLC5/05 по сети DH485 через 2 конвертора интерфейса 1761-NET-AIC для обеспечения дальности связи ~100м
Процессоры 5/04 и 5/05 поддерживают функцию межсетевого моста, поэтому можно организовать пересылку сообщений между всеми этими контроллерами.
Подробнее по настройке коммуникаций можно почитать тут:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1747-rm001_-en-p.pdf

2. Для процессора 5/05 существует модуль FlashEPROM кат. номер 1747-M13

Всего наилучшего.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raven999
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
2. Для процессора 5/05 существует модуль FlashEPROM кат. номер 1747-M13

А он нужен или можно работать без него? В программе есть сохраняемые данные!

Цитата:

SLC5/04 соединяем с SLC5/05 по сети DH485 через 2 конвертора интерфейса 1761-NET-AIC для обеспечения дальности связи ~100м


Можно использовать обычный преобразователь RS232 - RS485?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raven999
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Забыл добавить! У 5/04 и у PLC5 к DH+ подключены панели оператора PV1400 и PV550

Это меняет суть дела или нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
А он нужен или можно работать без него? В программе есть сохраняемые данные!


Можно и без него, пока жива батарейка или контроллер включен в сеть Smile

Цитата:
Можно использовать обычный преобразователь RS232 - RS485?


Это вряд ли Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Raven999 писал(а):
Забыл добавить! У 5/04 и у PLC5 к DH+ подключены панели оператора PV1400 и PV550

Это меняет суть дела или нет?


Нет. Это же сеть, в ней может быть много абонентов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Raven999
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:34:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Это вряд ли


Объясните пожалуйста. Дело в том что по незнанию было заказано только то оборудование которое уже есть. И заказывать конвертер от AB будет долго, а обычные конвертеры есть в наличии!

Скажите пожалуйста где я могу прочитать про протоколы RA (DH+ DH485, DF1, ...) Интересует все!

Спасибо за ответы!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июл, 2007 12:23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Raven999 писал(а):
Цитата:
Это вряд ли

Объясните пожалуйста. Дело в том что по незнанию было заказано только то оборудование которое уже есть. И заказывать конвертер от AB будет долго, а обычные конвертеры есть в наличии!


Видите ли, гарантировать Вам, что Ваш конвертер будет работать, я не берусь. Может вдруг и будет, а может и нет. Проще попробовать.

Цитата:
Скажите пожалуйста где я могу прочитать про протоколы RA (DH+ DH485, DF1, ...) Интересует все!


О сетях можно почитать, например, вот тут, потыкав по линкам:

http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/214372/

Цитата:
Спасибо за ответы!


Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n