После добавление в код контроллеров SLC5/05 опроса PowerMonitor_ов командами MSG контроллеры начали переодически уходить в стоп по WATCHDOG таймеру, причем независимо от его настроек вплоть до 2,5 сек. Останов происходит крайне редко от одного раза в неделю до одного раза в месяц (бывает и чаще).
Вопрос вот в чем: есть ли средства удаленного перевода контроллера в RUN не используя RSLogix через Ethernet. Ошибку я могу сбросить используя RSLinx C-SDK.
Нет, удалённо из пользовательской программы Вы не сможете перевести контроллер в RUN. Но Вы в контроллере можете написать обработчик ошибок и тогда он не будет уходить в STOP.
Всё же, Вам лучше разобраться с тем, почему контроллер уходит в STOP и устранить причину.
но в режим Run из проги перевести можно(правда в rem run, если ключик стоит соответственно) воздействуя на регистр S:1.
Режим работы процессора индицируют 5 первых битов ( 0-4 ) регистра S:1.
00110 = rem run
SLC5/04 я такое делал и из logix и по DDE,OPC.
правда на тестовом контроллере.
это вариант для камикадзе, так что удачи, но советую обработчик ошибок...