Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - 1784-KTCX15 и VersaView 1500 (6180W) + W2K
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

1784-KTCX15 и VersaView 1500 (6180W) + W2K

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 8:25:41    Заголовок сообщения: 1784-KTCX15 и VersaView 1500 (6180W) + W2K Ответить с цитатой

При замене HMI Allen Bradley 6180 Industrial Computer (WinNT 4.0 SP 6, RSView 6.30, карта связи 1784-KTCX15/B на Allen Bradley Versa View 1500 (6180W, Win2K, RSView 6.30), оставили ту же карту связи, т.е. 1784-KTCX15/B, благо она совместима с Win2K. Проблема в том, что в рекомендованных диапазонах памяти карта не проходит тест "KTCXINSTNT", соответственно не запускается драйвер Linx. Если у кого то есть опыт инсталляции ISA карты 1784-KTCX15/B в систему с Win2K, очень прошу поделиться таковым.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А посмотреть в Windows свободные диапазоны адресов и указать их карте пробовали?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пардон, перепутал с 1784-KT, у которой есть DIP-переключатели адреса.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В BIOS у Вас включена поддержка Plug&Play для ISA-карт?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:17:37    Заголовок сообщения: 1784-KTCX15 и VersaView 1500 (6180W) + W2K Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
А посмотреть в Windows свободные диапазоны адресов и указать их карте пробовали?



Дело в том, что так назывваемые "рекомендуемые" диапазоны памяти на карте задаются переключателями и имеют всего 8 положений начальных адресов памяти:
C000:0000
C400:0000
C800:0000
CC00:0000
D000:0000 - factory set default address & recjmmending setting
D400:0000
D800:0000
DC00:0000
В моем случае все адреса С D000:0000 по DFFF:FFFF - заняты дисплейным адаптером.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
В BIOS у Вас включена поддержка Plug&Play для ISA-карт?



В BIOS поддержка PnP и ASPI отключена.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:26:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ddd писал(а):
В BIOS поддержка PnP и ASPI отключена.


Первое. что я бы сделал, так это включил бы поддержку PnP.

Второе - посмотрел бы, какой из диапазонов адресов карты в W2K свободен (не занят ничем) и указал бы его. По крайней мере, просто перебрал бы один за другим, кроме занятого дисплеем:
C000:0000
C400:0000
C800:0000
CC00:0000


Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 12 Июл, 2007 12:27:14), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:26:45    Заголовок сообщения: Re: 1784-KTCX15 и VersaView 1500 (6180W) + W2K Ответить с цитатой

ddd писал(а):
oldDad писал(а):
А посмотреть в Windows свободные диапазоны адресов и указать их карте пробовали?



Дело в том, что так назывваемые "рекомендуемые" диапазоны памяти на карте задаются переключателями и имеют всего 8 положений начальных адресов памяти:
C000:0000
C400:0000
C800:0000
CC00:0000
D000:0000 - factory set default address & recjmmending setting
D400:0000
D800:0000
DC00:0000
В моем случае все адреса С D000:0000 по DFFF:FFFF - заняты дисплейным адаптером.



Пробовал все восемь диапазонов, тест "ktinstnt" всякий раз ругается "Failed cannot locate dual port memory. There may be conflicts"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:28:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если все области заняты, то надо посмотреть, чем именно. Может быть, придётся что-то выкинуть или переконфигурировать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 12:35:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Если все области заняты, то надо посмотреть, чем именно. Может быть, придётся что-то выкинуть или переконфигурировать.



Да, сейчас этим и занимаюсь и с первого взгляда адреса C000 - CC00 - свободны, но увы, ни тест не проходит, ни Linx драйвер не запускается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 13:56:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поддержку PnP включили?.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 13:59:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Поддержку PnP включили?.


Включил, хотя специалисты Rockwell Moscow наоборот рекомендуют откключить поддержку PnP.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 12 Июл, 2007 14:17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что говорят специалисты Rockwell Moscow по поводу subj? Wink

И ещё: не пробовали обновить RSLinx?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды